Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Jánosdeák 01.03.2024, 17:49



Název: Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
Přispěvatel: Martin Jánosdeák 01.03.2024, 17:49
Ako podklad k periodickej revízií bleskozvodu som obdržal východiskovú revíziu.
Vo východiskovej správe revízny technik uviedol, že bleskozvod posudzoval podľa STN 34 1390.

Problém, je ten že súbeh platnosti STN 34 1390 a STN 62 305 skončil v roku 2016 ak dobre viem...čiže východisková revízia posudzovala bleskozvod podľa neplatnej normy nakoľko stavebné povolenie bolo vydané v roku 2018 a realizačný projekt je z roku 2019.

Ako mám správne postupovať?
Odpory uzemnenia zvodov, počet zvodov, dostatočné vzdialenosti "s",   stav bleskozvodu vyhovuje aj platnej STN 62 305.

Akurát ochrana pred krokovým napätím nie je dostatočná.
Nič z STN 62 305 - 3: čl. 8.2 nie je splnené.
Ani výstražné tabuľky nie sú pri zvodoch (nebezpečná oblasť do 3m od zvodu)

Zvody sú vyhotovené ako skryté pod zateplením.

Jedine, žeby pojem z vyššie uvedeného článku normy "blízkosť zvodov mimo stavby" znamenal vylúčenie požiadaviek pre skryté zvody, ale zmysel mi to nedáva aj tak lebo uzemňovač je obvodový a pri zvedení blesku do zeme sa aj tak môže vyskytnúť krokové napätie ak tadiaľ niekto zrovna bude prechádzať.

Je to radová výstavba bez oplotenia, čiže hocikto sa tam voľne môže pohybovať aj počas búrky.











Název: Re: Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
Přispěvatel: Miroslav Revús 04.03.2024, 07:08
Ako mám správne postupovať?

Poďakovať sa za prejavenú dôveru a ísť ďalej.
Alebo do pravidelnej revíznej správy napísať pravdu so záverom NEVYHOVUJE.