Název: Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři? Přispěvatel: Jan Pichl 05.04.2016, 19:27 Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři? Je osobní počítač zařízení držené za provozu v ruce? Udělal jsem kontrolu PC včetně odpojitelného přívodu a označil jedním inventárním číslem. Skupina je to E. Název: Re: Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři? Přispěvatel: Jan Bocek 05.04.2016, 22:40 Odpovědi naleznete v normě živitelce pro revize spotřebičů
v ČSN 33 1600 ed. 2 v poznámce pod tabulkou 1. Pro váš dotaz je to poznámka 4 a 5 PC v kanceláři ve skupině E patři do skupiny ostatních nepřipevněných spotřebičů se lhůtou 24 měsíců. Pro prodlužovací přívody platí lhůta 12 měsíců. Jsou to spotřebiče držené v ruce podle definice uvedené normy. Tak stanovil normo tvůrce. Lhůty lze také na základě analýzy rizik stanovit odlišně, na příklad lhůty sjednotit na 12 měsíců, anebo na 24 měsíců....viz poznámka 8 v článku 5.3 Název: Re: Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři? Přispěvatel: Jan Pichl 06.04.2016, 18:12 Děkuji za odpověď.
Ještě mám nejasnost v tom jak by se nahlíželo z hlediska určení skupiny na pocítač, který je umístěn v prostoru výrobní haly a slouží jako evidenční místo výrobků. Název: Re: Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři? Přispěvatel: Jiří Buben 06.04.2016, 20:37 Děkuji za odpověď. Ještě mám nejasnost v tom jak by se nahlíželo z hlediska určení skupiny na pocítač, který je umístěn v prostoru výrobní haly a slouží jako evidenční místo výrobků. Selským rozumem. PC není v kanceláři, ale ve výrobě a slouží jako součást výrobního procesu. Takže jasné C. Navíc výrobní hala není většinou čistá jako kancelář (více prachu a špíny) a pracují s ním třeba lidé od strojů, takže podle toho také počítač může vypadat. Plný olejových otisků pro daktiloskopick ou laboratoř atp. :) |