Róbert Gelem
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.03.2009, 21:23 » |
|
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N? Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2009, 22:56 » |
|
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi? #116#
Chcete-li aby chránič chránil, tak ne. Oba pracovní vodiče za chráničem musí být od okolí izolované. Proud z chráněného okruhu nesmí téci mimo chránič, jinak to chránič vezme jako důvod k vybavení.
|
|
|
|
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2009, 23:20 » |
|
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N? Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
už z principu toho jak chranič funguje by to nešlo. Protože by se pořád vypínali. Měl byste doma pořád tmu
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.03.2009, 17:59 » |
|
OdpověĎ: před chráničem -mohou mít za chráničem -nesmí mít ....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.03.2009, 18:25 » |
|
Vy ale na tie chrániče nepotrebujete prípojnice N na výstupe, pretože na každý chránič je zapojený iba jeden spotrebič. To znamená, že z každej svorky chrániča vychádza iba jeden vodič (L a N) do spotrebiča a vodiče PE k týmto spotrebičom sú zapojené mimo chránič na spoločnú prípojnicu PE.
A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič? Nechápu jak jste to myslel.
|
|
|
|
|
monter
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2009, 19:30 » |
|
Potkal jsem se s tím právě proto, že nefungovaly zásuvky.
|
|
|
|
Róbert Gelem
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2009, 19:49 » |
|
A to aj v tom prípade keď za jedným štvorpólovým chráničom,je neikoľko jednofázových spotrebičov a zásuviek. Ďakujem,Gelem. OdpověĎ: před chráničem -mohou mít za chráničem -nesmí mít ....
|
|
|
|
|
Róbert Gelem
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2009, 22:22 » |
|
Na zdravie pán Doležal.Áno,ale ako vidíte,zaujímam sa o všetko okolo chráničov,nakoľko ich v poslednej dobe dosť realizujem a ďakujem za lapidárne odpovede,Gelem. V tomto případě ano, jde o jeden chránič. Minulé příspěvky se zabývaly několika chrániči se společným N za chrániči.
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2009, 12:56 » |
|
A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič? Nechápu jak jste to myslel. V prvom príspevku je uvedený konkrétny prípad dvoch chráničov a dvoch spotrebičov (na jeden chránič jeden spotrebič). Tak bola formulovaná aj moja odpoveď. Čo sa týka N prípojníc, tak každý chránič, ktorý napája viac obvodov naraz musí mať vlastnú N prípojnicu. Ak sa vám zdá táto požiadavka zbytočná, tak použite centrálny chránič.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|