Název: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Došlá pošta #1 09.03.2024, 20:19
Z HDS do elektroměrovéh o rozvaděče a dál do domovního rozvaděče jsem si nachystal CYKY 4x25, předpokládám max. 63A.

Teď mám ale trochu problém najít rozumný rozvaděč na průřez 25mm2, všechny běžně dostupné jsou pro maximální průřez vodiče 16mm2. Je normou/praxí tolerovatelné připojení do/z elektroměrovéh o rozvaděče pomocí připojovací svorky s dvojvidličkou, jako je například 1000387 AS-25-GN?

PS: snažil jsem se dohledat odpověď  v jiných vláknech, ale neúspěšně.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: David Hruda 10.03.2024, 10:48
Domluvte se s výrobcem rozvaděče na úpravě, která vám bude vyhovovat, běžně se zadává v poptávce průřez HDV i výstupu z ER.

HDV asi stejně připojíte přímo do hlavního jističe, který by měl 25 zvládnout.
Výstupní svorky se dají vyměnit, případně můžete použít nějakou (i vámi zmíněnou) konfekci.
Pokud bude ER dimnezován na 63A, myslím, že i svorky budou na víc než 16 mm2.



Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Tomas Spacil 10.03.2024, 13:24

Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK) a prováděcí firma se zastavila na tom, že na štítku rozvaděče je napsáno "Max. přípojný průřez vodiče 16mm2 Cu, Al" a tím i celá akce, kterou bych rád co nejdříve hotovou.

25mm2 do svorek jističe vejde, problém je na svorkovnici PEN.

Prakticky bych to řešil tak, že bych vyměnil svorkovnici, což je předpokládám neoprávněný zàsah do zařízení a vyžadoval by revizi.
Legislativně však zůstává rozpor se štítkem.

Zůstávají mi tedy otázky:
Mohu se domluvit s výrobcem na dodatečném schválení (když už mám rozvaděč ve zdi)?
Případně mohu použít redukci, nebo vyměnit PEN svorkovnici (psal jste "výstupní svorky se dají vyměnit")?
Může se stát, že instalaci nebude možné zrevidovat z důvodu rozporu se štítkem, nebo že mě poskytovatel nepřipojí?


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2024, 14:02
Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají (dance)
Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.03.2024, 20:25
Také jsem řešil tento problém, revizákovi se to nelíbilo.
Po telefonické domluvě s DCK, jsem výrobci napsal přišel nový štítek s uvedením vyhovuje pro připojení 25mm.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: David Hruda 10.03.2024, 22:02
Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK)...
Hlavně dokreslete situaci v tom, jaký In má rozvaděč (tuším 40A) a vámi předpokládanýc h 63A.
To už nějakou konfekcí nebo výměnou svorky nevyřešíte.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Tomas Spacil 11.03.2024, 07:03
Krom max. pripojneho vodice je rozvadec zcela v poradku, In 63A i dalsi pozadavky na HDO a FVE jsou OK.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: František Šohajda 11.03.2024, 09:10
Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají (dance)
Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám.


A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"?   Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? (poklona)


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.03.2024, 11:00
A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"?   Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? (poklona)
Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.03.2024, 12:00
Ze svorek HLaK se dá sestavit vše, co je třeba, není důvod  to neudělat. Cena je s ohledem na kvalitu přiměřená a případné škody mohou být mnohonásobně větší.


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.03.2024, 13:07
Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..

Naprostý souhlas, dělám to podobně a jsem mnohem klidnější. Taky jsem už pár podobných vyhřátých/vyhořelých svorkovnic potkal  (drinks) O0 (poklona) (norm)


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.03.2024, 13:46
S prasklým nebo jinak poškozeným můstkem jsem se ještě nesetkal, s upáleným vodičem několikrát ano.
Nejhorší u "jednošroubovéh o" spoje je nasr...nej montér, co to dotáhne takzvaně "na krev"


Název: Re: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Přispěvatel: Tomas Spacil 11.03.2024, 13:49
Dle technicke podky DCK (diky za tip Z. Hejčl) mam vymenit svorku (zasah zneplatneni stitku) za OTL, nebo RSA, poslat fotku a vystavi mi novy stitek.
Dle vasich zkusenosti pouziju HLaK pripadne OTL a zda se, ze by to mohlo projit bez problemu.

Diky!