Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Jako mnohem účelnější se jeví třífázový obvod - v případě ideálního rozložení zátěže bude úbytek na PEN nulový a úbytek na fázovém vodiči třetinový oproti jednofázovému obvodu L+PEN, tedy ještě menší než při zamýšleném paralelním spojení tří fázových vodičů. Nemluvě o bezpečnějším rozdělení napětí při zkratu, jak píše pan Alin.