Název: Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0? Přispěvatel: Dzerdzinskij 06.04.2009, 17:24 Mějme síť TN-C-S, přívod z ER do bytové rozvodnice TN-S + samostatný PE z ekvipotenciáln í přípojnice, přepěťovou ochranu v zapojení 2+0 (N/PE svodiče jsou moc drahé).
V katalogu moeller pro síť TN-C-S v zapojení 4+0 je naznačena samostatná svorkovnice pro přívod z EP, jak to ale má být v bytové rozvodnici? Tedy co udělat s vodičem PE z EP. Které z následujících připojení je možné? 1. Přivést PE z EP na PE přípojnici ke které je i připojen PE z ER, následně připojit PE ke svodiči přepětí (C) 2. PE z ER přivést na PE sběrnici, k téže sběrnici připojit PE ze svodiče. PE z EP přivést na samostatnou sběrnici a obě PE sběrnice propojit 3. PE z EP připojit rovnou na svodiče a pokračovat na PE sběrnici v PR #105# Název: Re: Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0? Přispěvatel: Jan Hájek 07.04.2009, 12:58 Co se optat výrobce ochrany, vzhledem k ceně jmenovaného, předpokládám , ,kvalitní,, technickou podporu.
Pokud by se jednalo o svodič DEHN + SÖHNE např. DEHNguard M TN 275 doporučil bych vám montážní návod : http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/2007-montazni_navody/MN1548CZ1106_DGM2P.pdf (http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/2007-montazni_navody/MN1548CZ1106_DGM2P.pdf) |