Název: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Has 12.03.2008, 07:38 Pre osvetlenie haly bolo projektantom navrhnuté rozdelenie na tri jednofázové vetvy po cca 1.5kW.
Každá vetva bola plánovaná káblom CYKY 3Cx1.5. Montážna firma si to zjednodušila a centrálny prívod dotiahla CYKY 5Cx1.5 (cca 40m) a až potom spravili slučkovanie svietidiel CYKY 3xCx1.5. Namietal som, že stredný vodič prívodu bude preťažovaný súčtovým prúdom všetkých troch vetiev, zástupca firmy mi povedal, že to revízny technik schválil a že tam bude tiecť podstatne menší prúd. Kto má pravdu? Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2008, 07:52 Pokud bude zatížení jednotlivých fází úplně stejné, středním vodičem kabelu 5C nepoteče žádný proud. Jedná se o vektorový součet tří fází posunutých o 2/3PI.
Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Miroslav Škop 12.03.2008, 08:07 A je takový zásah do projektové dokumentace přípustný ?
Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Miroslav Škop 12.03.2008, 08:15 tři jednofázové okruhy je něco jiného než jeden třífázový - kde je jistota že v rozvaděči nejsou tyhle okruhy napájeny z jedné přívodní fáze ? Nebo se mýlím ?
Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Has 12.03.2008, 08:19 Na doplnenie: podľa projektu sa jedná o samostatne spínané tri jednofázové okruhy (vývody L1-L3, stýkačmi), to znamená, že v určitom okamihu nemusia byť naraz zopnuté.
Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2008, 08:27 To je věcí dohody mezi investorem, montážní firmou a projektantem. O správnosti řešení nakonec rozhodne revizní technik. Bude chtít dokumentaci skutečného provedení.
Konzultace s projektantem je vhodná. Revizák se už vyjádřil. Montážní firmu je vhodné smluvně zavázat k povinosti jakoukoliv změnu předem projednat s investorem, jinak si tam budou dělat co se jim zlíbí. S tím spínáním, zatížení N bude mezi 0A (všechny tři jedou) a L1 (jede jenom jeden). Je to v klidu. Jednofázově? To by snad nikoho ani ve snu nenapadlo! Navíc, viděl to revizák. Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.03.2008, 08:49 Navrhované řešení je technicky správné, dělá se to takhle celkem běžně.
Jak bylo řečeno, přetížení N vodiče nehrozí. Jen bych doporučoval ověřit skutečně odebíraný proud - ten může být dost odlišný od výpočtu, zejména u nekompenzovaný ch zářivek. Ale zkušený projektant tohle jistě ví ... ;) Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: ferdo 12.03.2008, 09:27 Pre osvetlenie haly bolo projektantom navrhnuté rozdelenie na tri jednofázové vetvy po cca 1.5kW. Tu má pravdu jednoznačne revízný technik je to iba laický názor že pri tomto zapojení tam potečie velký prúd .Každá vetva bola plánovaná káblom CYKY 3Cx1.5. Montážna firma si to zjednodušila a centrálny prívod dotiahla CYKY 5Cx1.5 (cca 40m) a až potom spravili slučkovanie svietidiel CYKY 3xCx1.5. Namietal som, že stredný vodič prívodu bude preťažovaný súčtovým prúdom všetkých troch vetiev, zástupca firmy mi povedal, že to revízny technik schválil a že tam bude tiecť podstatne menší prúd. Kto má pravdu? Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: dolac 12.03.2008, 18:44 Som toho názoru, že preťaženie stredného vodiča sa v tomto prípade nedá celkom vylúčiť najmä s dôvodu prúdov násobkov 3. harmonických zložiek, ktoré je možné pri žiarivkových svietidlách očakávať naozaj dosť vysoké.
Název: Re: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel? Přispěvatel: Jan Alin 12.03.2008, 23:23 Pokud RT vzal v úvahu podmínky pro sdružené obvody tak by to mohlo být i v pořádku. N vodič by mohl být přetížen jen v případě že by v napájených obvodech byl vysoký obsah harmonických a to je dost vyjímečný případ.
|