Název: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: René Florek 09.06.2006, 08:58 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrovéh o rozvaděče do pod. rozvaděče, přičemž vzdálenost mezi rozvaděči je cca 26m (pro případné úbytky napětí) a předpokládaný max. příkon je 55 kw, poprosil bych o výpočty? Název: Re: Výpočet průřezu vodiče? Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2006, 14:45 55kW = 80A Kabel CYKY 4x25mm2 (cena 194,60/m) nebo AYKY 4x50mm2 (cena 96,70/m). V tomto případě nehraje délka 26m žádnou roli, úbytek napětí je zanedbatelný. Název: Re: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.06.2006, 09:32 Osobně bych na hlavním přívodu moc nešetřil a raději bych šel s dimenzí kabelu alespoň o stupeň výše, obzvlášť při takto relativně krátké vzdálenosti. Aspoň bude nějaká rezerva pro případné rozšíření. Název: Re: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2006, 17:03 Ještě pozor na to, že od 80A se řeší odběrné místo trochu odlišným a poněkud nákladnějším způsobem. Je nutné vybudovat nepřímé měření. |