Filip Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 13.02.2024, 21:01 » |
|
Dostal jsem za úkol opravit venkovní výdejní box (jako jsou např. Alzaboxy), ale nevím si rady, zvládám jen základy.
Když jsem přijel poprvé k výdejnímu boxu, zjistil jsem, že do něj nateklo skrze mezeru ve střeše. V tu chvíli byl problém, že nám chladící kompresory (3) běžěly bez problému, ale když jsem nahodil "chytrou" část boxu (PC, router, kamery,..), tak nám to vyhazovalo chránič až v rozvaděči. Opravil jsem mezeru a nechal dva týdny vyschnout.
Nyní, když jsem opět dorazil na místo, tak chytrá část funguje bez problému, ale když sepne jakýkoliv stykač chlazení, tak to vyhodí chránič až v rozvaděči, někdy i ten v boxu. Každý kompresor má svůj chránič, ale ty nepadají. Zkoušel jsem každý zvlášť, ale vždycky to spadlo až v rozvaděči.
Kompresory a stykače k nim jsou pod střechou, nikde žádné stopy po vodě. Do boxu je přiveden z rozvaděče přívod na svorkovnici, ze které jsou vedeny kabely k jednotlivým kompresorům. Ze stejné svorkovnice je napájená UPS přes chránič, která napájí "chytrou" část boxu, pro upřesnění.
Nemáte někdo nějaký nápad, proč nyní padaji všechny kompresory chlazení?
|