Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: emanuel 26.01.2008, 10:26



Název: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Přispěvatel: emanuel 26.01.2008, 10:26
Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?


Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Přispěvatel: Milan Karvánek 26.01.2008, 12:46
Každé vedení musí být chráněno před zkratem, na svém počátku (tedy kabel k čerpadlu).  Samotné čerpadlo se obvykle chrání proti přetížení  t.zv. přesným jističem s motorovou charakteristik ou s proudem dle štítkových údajů čerpadla. Některá čerpadla (třeba oběhová),  ale i jiné spotřebiče, nelze při normálním provozu přetížit, ty se potom nemusí proti přetížení chránit.


Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2008, 18:03
chtěl bych se zeptat jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?
V katalogu http://halm.info/UserFiles/File/Halm_catalogue-pumps-2007.pdf
se píše:
Motor protection: stall current resistant, no additional motor protection necessary
Takže akorát ochrana vedení, jak píše pan Karvánek.


Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Přispěvatel: Hynek Bureš 26.01.2008, 19:32
To emanuel:  >:D nevím proč se ptáte podruhé na totéž, když jste již v této diskuzi http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7036.msg47638.html#msg47638 dostal uspokojivou odpověď. Mohl jste rovnou uvést typ čerpadla nebo zkusit internetový vyhledávač jako to udělal kolega Fuk.