Název: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo? Přispěvatel: emanuel 26.01.2008, 10:26 Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?
Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.01.2008, 12:46 Každé vedení musí být chráněno před zkratem, na svém počátku (tedy kabel k čerpadlu). Samotné čerpadlo se obvykle chrání proti přetížení t.zv. přesným jističem s motorovou charakteristik ou s proudem dle štítkových údajů čerpadla. Některá čerpadla (třeba oběhová), ale i jiné spotřebiče, nelze při normálním provozu přetížit, ty se potom nemusí proti přetížení chránit.
Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2008, 18:03 chtěl bych se zeptat jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku? V katalogu http://halm.info/UserFiles/File/Halm_catalogue-pumps-2007.pdfse píše: Motor protection: stall current resistant, no additional motor protection necessary Takže akorát ochrana vedení, jak píše pan Karvánek. Název: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo? Přispěvatel: Hynek Bureš 26.01.2008, 19:32 To emanuel: >:D nevím proč se ptáte podruhé na totéž, když jste již v této diskuzi http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7036.msg47638.html#msg47638 dostal uspokojivou odpověď. Mohl jste rovnou uvést typ čerpadla nebo zkusit internetový vyhledávač jako to udělal kolega Fuk.
|