Název: Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný? Přispěvatel: JJoseff 27.08.2008, 21:00 Máme kotel, který je napájen zásuvkou a tato zásuvka je ovládaná termostatem Rego ...
Ted ale máme nový kotel Protherm a ten má svorky na termostat bezpotenciálov é. A já mám k termostatu natažen kabel tři vodičový.... a termostat Rego potřebuje napájení... Jde to i jinak než ho vyměnit za jiný třeba Euro? Název: Re: Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.08.2008, 21:59 Dobrá rada!
Vyměňte termostat okamžitě a neřešte napájení 230V. Pokud nemáte ovládací vodiče až ke kotli, můžete zvolit bezdrátové ovládání. Do doby pořízení nového termostatu použijte dočasně pouze kotlový termostat. 8) Název: Re: Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný? Přispěvatel: František Jiráček 28.08.2008, 06:35 Termostat REGO vyžaduje napájení 230V jen v případě využití poklesové teploty. Bimetal funguje bez elektriky.
Já osobně bych ho nahradil nějakým jiným na baterie s možností přepínání teplot dle nastaveného programu a hlavně lepší citlivostí. Pak vám budou stačit dva dráty a ten třetí bude volný, stejně bude zeleno/žlutý. |