Ladislav Sikora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.03.2019, 20:40 » |
|
Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota zvlnění nepřesahuje?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2019, 08:57 » |
|
Jde o to k čemu tuto informaci potřebujete využít. Pokud vás to zajímá z hlediska bezpečnosti, podívejte se na ČSN 33 2000-4-41, ed.3 a článek 410.3.1
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2019, 09:48 » |
|
U můstkového usměrnění je zvlnění 43% u šestipulzů je zvlnění cca 4,3%
Moje odpověd je, pokud nepřesáhne zvlnění polovinu efektivní hodnoty
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2019, 10:56 » |
|
...nepřestoupí v jednotlivých případech určitou velikost, závislou na druhu napájeného obvodu. Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota zvlnění nepřesahuje?
V nf technice je 10 milivolt hodně u pohonů je 10 V normálně. Bylo zvykem vyjadřovat hodnotu zvlnění v % u nevyhlazeným zdrojů. A ta závisí na způsobu zapojení usměrňovače
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Král5
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.03.2019, 08:11 » |
|
Nějaká ta definice by se snad i našla, ne?
Našel jsem parametry zdroje ATX. Většina výstupů mají toleranci +-5%. Při takových hodnotách údajně nehrozí poškození připojených přístrojů. Na jiném místě jsem našel zvolenou výpočtovou hodnotu zvlnění napětí zhruba poloviční: +-2,25 %. To mi připadá rozumné. Zvlnění napětí by mělo být výrazně menší než běžné kolísání jmenovité hodnoty napětí.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.03.2019, 10:10 » |
|
Obvykle u můstkových usměrňovačů volíme velikost kapacity, aby nepřesáhla těch 10% podle "zkušenostního faktoru", kde podle odběru platí, že 1 A = 1000 uF Pokud chceme mít pokles napětí jen 3% a zvlnění okolo 4 mV, volíme kondenzátory větší podle pravidla 1 A = 3000 uF
U můstkového usměrňovače bez vyhlazovacího kondenzátoru je zvlnění 48,2 %
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 08.03.2019, 12:22 » |
|
Je to použitelný hezký školní příklad. V praxi používáme zjednodušený výpočet
CuF= k x ImA/UR
kde K bude těch 10 %. V principu a ve výsledku to vyjde nastejno. Ve vysílací technice počítáme zdroje na Ur jen 3%. Při větším poklesu dohází ke zkreslení signálu.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|