HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Emil Vavrík 15.01.2007, 12:55



Název: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Emil Vavrík 15.01.2007, 12:55
Jedná sa o rozvodnicu s hlavným ističom 3p.  40A/C,prívod je CYKY-J 4x10.
Čo som pozeral STN EN 60439-1 a 60439-3 nič o dimenzovaní som
sa nedozvedel.
Možno tu uplatniť STN 33 2000-5-523 o dimenzovaní vodičov a káblov?
Ak áno o ktorý prípad uloženia by sa tu jednalo.Rozvod nica je plastová bez
ďalšiej ventilácie.
Ja sa domnievam že pre daný prípad rozhodne stači CY10,vyhovela
by aj CY6?


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Milan Selezan 15.01.2007, 14:22
Dimenzovanie vodičov v rozvádzači je : Tabuľka A.1 (STN EN60439-1). Pošlite na mňa svoj kontakt, zašlem vám pomôcku (výpis).


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.01.2007, 17:53
Žádnou z  řady norem 33 2000-X pro vnitřní zapojení rozvaděčů určitě použít nelze.
Tato řada platí pro rozvody a instalace viz ČSN (STN?) 33 2000-1, Kapitola 11 Rozsah platnosti.
Tak jak napsal už kolega Selezan, pro vás je určena některá z předmětových norem řady 60439-X.


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Emil Vavrík 16.01.2007, 07:20
Poradí niekto ako zistím kontakt na p.Seleazana?Cez profil mi to nejde.

 (doh)pšlete mu soukromou zprávu MK


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Milan Selezan 16.01.2007, 09:36
kontakt na mňa: selezan.milan@atlas.sk


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Pavel Chvála 16.01.2007, 18:49
Dimenzování vodičů v rozvaděčích se provádí dle ČSN EN60439-* :'(


Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523?
Přispěvatel: Miroslav Janča 16.01.2007, 21:30
To Vavrík,

máte pravdu, v normách EN 60439-x se o dimenzování dozvíte jen tolik, že za něj odpovídá výrobce. Takže se stejně musíte vrátit lk 332000-5-523 nebo speciálním normám pro vodiče H05V-K (CYA-slaněný) nebo H05V-U (CY-plný).

Pak je nutné rozlišit použití samostatně uloženého vodiče nebo vodiče ve svazku a je třeba uvažovat také nějakou rezervu. Je třeba si uvědomit, že tabulkové údaje se vztahují k nejvyšší provozní dovolené teplotě jádra tj. 70°C, kdy už PVC teče. Je také dobré uvažovat použité spotřebiče a jejich charakter.

Ve vašem případě je to i pro samostatně uložené vodiče "na hraně" průřezu 6mm2, volil bych 10mm2 CY nebo CYA.