Název: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Marek Hubáček 25.12.2007, 22:06 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Souček 25.12.2007, 22:40 Dejte každý spotřebič na samostatný okruh a budete mít rozvodnici dlouhou jak Lovosice.
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Milan Exler 25.12.2007, 22:51 Je to vhodné a tento okruh zapojit bez chrániče, protože pokud ve Vaší nepřítomnosti chránič vypadne, tak lednice pojede dál.
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Souček 26.12.2007, 10:14 Pozor pane kolego Exlere, podle ČSN 3320004-47 všechny zásuvkové obvody, které obsluhuje lajcká, tedy nezaškolená osoba, musí být vybaveny proudovým chráničem do 30mA ...
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: František Šohajda 26.12.2007, 10:27 TO:SOUČEK
Nemám doma *po ruce* tuto normu ale "FI" 30 mA v rodinných domech a bytech si těžko dovedu představit na všech zásuvkách používané laiky....to platí všude mimo "obydlí"...*podniky, státní instituce a pod.?*.. :) Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Souček 26.12.2007, 10:40 Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007, takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 26.12.2007, 21:31 není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Zuna 26.12.2007, 21:53 Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroš Jan 26.12.2007, 23:04 Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. ;) Pane Šohajda. Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. :) Jsou tam dvě výjimky - zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd... - zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Pavel Tesař 27.12.2007, 18:59 V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky . Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod. ;)
Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Škop 05.03.2008, 10:20 možná se mýlím, ale přijde mi že často ty dotazy zní spíš jako - musím utrácet za proudový chránič ? Nebo za druhý samostatný k zásuvce lednice ?
Vážně jsou všichni kdo rekonstruují elektroinstala ci nebo staví nový dům takové sociální případy že tisíc - nebo tisíce za výrazně vyšší bezpečnost jsou OUT ? Název: Re: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh? Přispěvatel: Miroslav Lampart 05.03.2008, 17:26 Jen pro informaci, záběrový proud chladicího agregátu chladničky i mrazničky je cca 5x až 6x vyšší, než pak provozní proud za běhu kompresoru. Proto je vhodné s tím počítat. Kdyby byla lednice na nějakém okruhu, který je zatížen jiným spotřebičem, tak by při rozběhu mohla vhazovat jistič.
|