Název: Jak správně připojit oddálené uzemnění? Přispěvatel: Tomeček 21.02.2008, 22:29 Oddálené uzemnění se buduje např. pro napěťový chránič. Nesmí být spojeno s jiným uzemněním, vzdálenost od jiného uzemnění je min. 15m. Uzemňovací vedení od tohoto vzdáleného zemniče se vede proto izolovaným kabelem (ještě v chráničce).
Dotaz je: jak správně spojit uzemňovací pásek FeZn30/4, zemn. tyč apod., resp. vývod od tohoto uzemnění s izolovaným kabelem a to v zemi v terénu. Na větších stavbách se budují poměrně velké měřící šachty (s litinovými poklopy), kde jsou propojovací svorky a ukončení kabelů pro venkovní prostředí. Je nutné budovat tyto šachty vždy? I u menších staveb? Název: Re: Jak správně připojit oddálené uzemnění. Přispěvatel: František Bernard 22.02.2008, 08:41 Šachty na uzemnění se budují u velkých zemnících soustav např. u rozvoden vn, vvn, u měníren, aby se mohl kontrolovat stav zemniče.
V praxi se spojení kabelu s pasovinou FeZn 30/4 provádí pomocí smršťovatelnýc h spojek nebo se šroubový spoj zaleje asfaltem. |