Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2016, 19:37 » |
|
Jak jste k tomu došel?
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2016, 19:57 » |
|
Jak jste k tomu došel?
Přečetl si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek C.1.3. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat vodivé části, které mají nějaký potenciál. A to ochranný vodič má.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2016, 09:39 » |
|
Přečetl si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek C.1.3.
V tomto prostoru se nesmí vyskytovat vodivé části, které mají nějaký potenciál. A to ochranný vodič má.
Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady?
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 26.10.2016, 11:14 » |
|
Ochrana nevodivým okolím se nemůže provést všude, to je použitelné ve speciálních případech, tam, kde se s elektrickým zařízením nebo rozvody setkají osoby znalé... představme si např. nějakou laboratoř nebo vývojové pracoviště, kde je problém vyloučit při práci dotyk na část pod napětím. Pokud z nějakého důvodu nemůžeme použít oddělení obvodů, IT síť, malé napětí,... tak je jednou z posledních možností upravit prostor tak, abych nebyl spojen se zemním nebo jiným potenciálem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2016, 11:58 » |
|
Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady?
Polstrovaná místnost v blázinci
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2016, 07:04 » |
|
Přiznám se, že jsem se s ochranou nevodivým okolím ještě nesetkal.
Je to prostor, kde se nesmí vyskytovat žádná vodivá část, na kterou by se mohl dostat jakýkoliv potenciál, včetně potenciálu země. To platí hlavně pro případ porušení základní izolace živých částí (proto zákaz ochranného vodiče, nebo vodivých částí s ním spojených). Izolační koberec této podmínce nevyhovuje, máme přístupnou dotyku ukostřenou skříň.
Za minimální odpor vůči těmto částem je považován 50 kOhm.
Tato ochrana se dá aplikovat pouze omezeně, a jenom tam, kam mají přístup osoby pouze poučené nebo znalé.
Umím si to představit někde v laboratoři nebo ve zdravotnictví (možná by příklad našli kolegové z oboru).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2016, 13:47 » |
|
Přiznám se, že jsem se s ochranou nevodivým okolím ještě nesetkal.
Proto jsem dával výše uvedené otázky....také se těším, že někdo popíše praktický příklad.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 27.10.2016, 17:36 » |
|
To u zkoušek snad nikdo rozpitvávat nebude, stačí, že vite o co zhruba jde.
Přeju hodně štěstí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2016, 18:36 » |
|
za vysvětlení. Pripravuji se pomalu na zkoušky E2A a tohle je jedna z otázek. Kdo vytvořil takové "koňské" otázky? Možná, že je to záměr, aby přinutil "studenty" prostudovat základní normy do mrtě. Myslím, že zde stručné odpovědi mohou také stačit. Přejí, aby to bylo bez ztráty bodů....ale když se člověk naučí aspoň těch 1600 otázek, tak obvykle uspěje na poprvé.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 27.10.2016, 19:58 » |
|
Myslím si, že princip této ochrany spočívá v logice toho, že nemůže / nesmí / dojít při poruše k dvojpólovému dotyku. Myšleno i proti zemi. / současnému dotyku při poruše mezi částmi s možným různým potenciálem / Při uvažování uzemněné sítě se pak proud tělem nemá jak uzavřít.
Tak uvažuje revizní technik. Nebo, měl by.
|
|
|
Zaznamenáno
|