HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Ondra Vony 18.06.2007, 14:22



Název: Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
Přispěvatel: Ondra Vony 18.06.2007, 14:22
Potřebuji spínat dva bojlery, každý z jiného rozvaděče (jeden je v patře, kde je jištěný druhý bojler).
1. Je možno rozbočit nulu od HDO v prvním rozvaděči a poslat si ji na pro druhý bojler do druhého rozvaděče?
2. Nebo je nutno použít tuto nulu na spínání stykače, kde si pak budu spínat co chci?
3. Odporuje řešení s rozbočením nějaké normě nebo to může nějak zlobit?


Název: Re: Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.06.2007, 15:41
Jde to, pokud bude zajištěno, že cívka každého stykače bude na stejné fázi. To se sice dá při prvotní instalaci snadno zajistit, ale až se v rozvaděči bude někdy vrtat někdo jiný, může toto v rámci řešení jiných úprav opomenout a pak při odpojeném N vodiči v HDO budou následovat velmi rychle čmoudíky. Proto je nejjistější povel HDO oddělit pomocným relátkem. Také je potřeba zajistit přehledné odpojení ovládacího napájení stykačů. Montér si vypne hlavní jistič podružného rozvaděče 1 s vědomím, že na povelovém N takto již nemůže být napětí a hle, prásk, rána, zatímco se hihňá stykač v nevypnutém RP2.  ;)


Název: Re: Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
Přispěvatel: Jura Krikl 20.06.2007, 01:35
Bezdrátem: vysílač u HDO a pak přijímače v jednotlivých rozvaděčéch, nebo přímo u spotřebičů. Nikam nezavlečete cizí napětí a při vypnutím hl. vypínači rozvaděče nemusíte očekávat žádné  překvapení  8)