Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Pecka 19.12.2017, 14:37



Název: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Petr Pecka 19.12.2017, 14:37
Pohon garážových vrat (Marantec Comfort) je připojen do samostatně jištěné zásuvky na stropě garáže. Bez štaflí apod. není zásuvka dosažitelná.


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 19.12.2017, 15:30
ČSN 33 2130 ed.3 hovoří jasně, má snad projektant jiný názor?


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Petr Pecka 19.12.2017, 17:36
Mě se nezdá, že by hovořila jasně. Ano je to sice zásuvka s jištěním do 20A. Zároveň je to však zásuvka pro speciální použití a vzhledem k umístění na stropě určitě není běžně přístupná laické veřejnosti. Nebo jaké úsilí musí laická veřejnost vyvinout aby se dostala k zásuvce, která pro ní nemá být přístupná ? Zřejmě to má být na úsudku toho kterého revizního technika :-(


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.12.2017, 18:02
Nezazněla tu tuším jedna podstatná informace. Jedná se o novou stavbu, nebo o rozšíření stávající elektroinstala ce v garáži o jednu další zásuvku?
Pokud se jedná o druhý případ, udělal bych to stejně, jako jsou ostatní zásuvky v garáži. A nedramatizoval bych to, s ohledem na obtížnou přístupnost zásuvky a na to, že do ní bude trvale zapojen spotřebič ve II. třídě ochrany (jestli se nepletu - Hörmanní pohony alespoň ve II. tř. jsou).


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 19.12.2017, 18:07
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.12.2017, 18:28
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)
No jo, koukám. To na mne dělá dojem skoro činžáku, takže velký pohyb laiků... Zásuvka pod chránič a basta.


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.12.2017, 18:49
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Za mě......dávat chránič na zásuvku pohonu sekčních vrat je naprostý nesmysl. Doporučuji - nepoužívat!


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.12.2017, 19:02
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Nemyslím. K tomuto účelu slouží nouzové odrýglování vrat a v každém manuálu k pohonu je to důrazně napsáno.
Já si naopak představuji penzion, ve kterém v garážích není žádná zásuvka (aby hosti nepálili elektriku),  resp. jediná je u pohonu na stropě - takže tam při potřebě vyluxovat si v autě polezou laici s prodlužovákem po štaflích - práce ve výškách, vlhku (louže z odtátého sněhu),  špatných světelných podmínkách...


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Jan Franěk 19.12.2017, 19:09
Osobně tuto zásuvku napojuji sólo za 4-6A Jistič a mimo chránič, mluvíme li o rodinných domech.

Ale souhlasím plně s Tomášem Fukem, že nejprve je potřeba posoudit všechny vnější vlivy, které v této garáži mohou být. Například při poslední revizi v bytovém domě byla tato zásuvka také za proudovým chráničem, přesně dle projektové dokumentace a i podle mne to zde bylo v pořádku a mělo to své logické opodstatnění. Co někteří nájemníci dovedou, je až s podivem.  ?? :-\


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.12.2017, 07:46
Poslední odstavec citace kolegy Friedricha hovoříá za vše. Myslím, že již není potřeba něco dodávat.
Občas mi přijde, že zásuvky bez chráničů vybily půl lidstva.  :(


Název: Re: Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
Přispěvatel: František Šohajda 20.12.2017, 08:00
Článek 5.3.11 kombinovat  s chladnou hlavou a doporučením normy!   (dance)

Viz.kol.Friedr ich

U staré instalace chrániče nejsou ,  újma na zdraví (počet úrazů) je srovnatelná s novými budovami. ;)
Zejména, když se nedělají zkoušky chráničů dle doporučení výrobce....Dom a je to běžné-nedělají !