Název: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Jan Šus. 09.02.2024, 12:35
Jak správně propojit v krabici pod světýlkem, které osvětluje schody?
Do krabice vede cyky 3x1,5 a dále vede do další krabice opět cyky 3x1,5 atak dále (8 krabic)-
Ze světýlka vedou 3 slaněný vodiče, které jsou opatřeny dutinkama. Takže se jedná o propojení 2 krát pevného vodiče s jedním slaněným vodičem opatřenáho dutinkou a to vždy 3x v každé krabici. Předpokládám použití WAGO svorek. Můžete mě poradit typ? Do těch obyčejných průhledných ta dutinka zasunout nejde. Nebo je jiné správnější propojení?


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.02.2024, 08:59
Wago páčkové.
Ovšem vznikne debata na téma, zdali ponechat či odstříhat dutinky ze slaněných vodičů.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.02.2024, 15:37
Milane, je to jedno. Správně to funguje, ať už s dutinkou, nebo bez ní. (drinks)


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.02.2024, 17:00
Milane, je to jedno. Správně to funguje, ať už s dutinkou, nebo bez ní. (drinks)
Pokud je použito fabrické lisování s mosaznou dutinkou, tak se do toho wago moc nezařízne...........


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.02.2024, 17:14
Určitě dost na to, aby to tam drželo a přeneslo 20 mA proudu :-)


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.02.2024, 18:56
Také lze použít stáčecí konektory. Osobně je občas používám a spokojenost.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45974.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45974.0.html)


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.02.2024, 22:37
Honzo, funguje stáčecí konektor, na dva pevné vodiče, a jeden slaněný?
Nikdy jsem to nezkoušel. :(


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.02.2024, 09:28
Na rovinu, když se s tím naučíš a najdeš "správnej grif",  tak úplně bez problémů. Občas jsem takto spojoval třeba vývody pro žaluzie. Dva pevné vodiče a jeden až dva laněné.
Pořád mám pár stáčecích konektorů v zásobě, ale dnes se nějak hůř shání. Asi byl malý zájem a většina (asi logicky) používá páčkové wagovky. Mě ty svorky po testování zaujaly a dost jsem jich nakoupil. V té době byly páčkové wagovky dost velké a stáčecí konektor ušetřil dost místa třeba pod vypínačem. Po jejich inovaci došlo ke zmenšení svorek a tedy jim také dávám spíš přednost. Nicméně občas právě z důvodů úspory místa, sáhnu do zásob a použiju stáčecí konektor.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Peter Munka 11.02.2024, 10:07
Ako to vyzera, ked sa ten stacaci konektor demontuje ? Su vodice ok ? Vyhodu Wago s packami vidim pri diagnostike, ked mozem rychlo a opakovatelne obvod rozpojit.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: David Hruda 11.02.2024, 10:15
Milane, je to jedno. Správně to funguje, ať už s dutinkou, nebo bez ní. (drinks)
Jedno to není, je to v rozporu s pokyny výrobce svorky.
Fungovat to bude, ale...


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.02.2024, 11:43
Davide, kde to je uvedené?
Jako že nelze použít slanění vodč s dutinkou?
V technickém listě, například WAGP 221, toto není.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.02.2024, 16:07
Wago je zkoušeno na Cu, případně na Al drát, nikoli na mosaznou dutinku.



Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Jan Palička 11.02.2024, 17:35
...... kde to je uvedené?
Jako že nelze použít slanění vodč s dutinkou?
V technickém listě, například WAGP 221, toto není.
Z technického popisu:
Materiály připojitelných vodičů    Měď
Jmenovitý průřez    4 mm² / 12 AWG
Plný vodič    0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Vícedrátový vodič    0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Jemně laněný vodič    0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Délka odizolování    11 mm / 0.43 palců
O dutinkách ani slovo

Dále protokoly https://www.wago.com/cz/d/Z00004058_000 kapitola 10 (strana 13 a násl.)
a https://www.wago.com/cz/d/Z00004185_000 strana 10.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.02.2024, 19:39
Nejlépe použít svorky svítidlové 224-112 ,  3x0,5-2,5mm.
Má dvě svírky pro plný vodič a jeden skřipec pro slaněný...


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.02.2024, 23:58
Jsou dva druhy svorek 224-112: bílá 2x2,5mm a šedá 3x2,5mm.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.02.2024, 10:52
Nejlépe použít svorky svítidlové 224-112 ,   3x0,5-2,5mm.
Má dvě svírky pro plný vodič a jeden skřipec pro slaněný...

Asi najlepšie riešenie s ohľadom na priestor v krabici pod svetlom.


Název: Re: Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.02.2024, 18:13
Jsou dva druhy svorek 224-112: bílá 2x2,5mm a šedá 3x2,5mm.
Kvalitnější jsou černé, pro vyšší teplotu a na pevnosti plastu je to poznat.