Název: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Martin Lamač 18.08.2005, 02:00 <p>Chtěl bych se zeptat jaký kabel je správně potřeba na ovládání stykače z elektrom.rozva děče (nízký tarif) do domovní rozvodnice.Vše je v jedné budově cca 5 metrů délka.A dále plánujeme novou rozvodnici pouze na 2 okruhy zásuvek(oba max 10 zásuvek) a 2 okruhy světel (také max 10) chci se zeptat jestli se vše zapojuje na jednu fázi a nebo se to rozděluje stejnoměrně podle zatížení na fázi.(to kvůli kabelu k rozvodnici)Předem děkuji všem za odpověď.</p>
Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.08.2005, 05:42 Pro ovládání stykače pro boiler apod. potřebujete v podstatě jen jeden vodič. Měl by mít modrou barvu. Při těchto délkách bude nejjednodušší použít běžný kabel CYKY 3Cx 1,5 nebo vodič CYKYLO 3Cx 1,5. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Roman Šulc 18.08.2005, 07:05 Na přívodu pro rozvodnici záleží jakou máte přípojku.Jestl iže máte přípojku jednofázovou nemůžete přivést třífázový přívod od elektroměru do rozvodnice,.Dále také záleží jesli budete osazovat v domě jen boiler a nebo také elektrický kotel,pak byste potřeboval dráty dva. Samozřejmě nemusíte použít kabel ale také dráty v ochranné trubce pod omítkou.Jinak zapojení uvedeno na každých stránkách příslušných RZ. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.08.2005, 07:21 To Šulc: Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Martin Lamač 18.08.2005, 15:13 Děkuji.Ještě se zeptám jaký kabel by tedy byl potřeba od elektrom.rozva děče do rozvodnice?(Myslím hlavně tloušťku)Pana Šulce prosím o nějaký ten odkaz na stránku příslušných RZ.Předem děkuji Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Libor Cr. 18.08.2005, 19:10 Průřez kabelu záleží na hlavním jištění před elektroměrem, u běžného objektu s jištěním do 40A se dává kabel s min. průřezem CYKY 5Cx6, nebo 4Bx10 (osobně mám radči 5Cx6 kuli lepší manipulaci s vodiči) + CYKY 3Cx1,5 pro ovládání HDO. Ale to by elektrikář s oprávněním který vám to bude provádět měl vědět, taktéž potřebné schemata a údaje od RZ bude taktéž mít. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Roman Šulc 19.08.2005, 06:08 Pane Hasala,přípojka není moje takže doporučení směřujte panu Lamačovi. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Karel Kosina 19.08.2005, 06:54 Pane Šulci, moc vám děkuji za odpověď na můj e-mail. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.08.2005, 15:29 To Šulc: Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Jan Nalezinek 20.08.2005, 22:08 Pro sazbu dávám vodič 2Dx1,5mm. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Petr Petr 22.08.2005, 10:27 Pozor, některé RZ vyžadují k elměru 10mm2! pp. Název: Re: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Přispěvatel: Jan Nalezinek 22.08.2005, 14:57 Ano.Přívodní kabel 10mm požaduje nap.PRE(Praha) jinak zařízení nepřipojí.Jiš se mi to stalo a měnil jsem přívod. |