2tone
|
|
« kdy: 14.05.2009, 15:50 » |
|
Rekonstruji starší rodinný dům a jako první věc je třeba změnit místo pro elektroměrový rozvaděč, které je v současné době uvnitř domu což nevyhovuje.
Nový rozvaděč bude umístěn na stěně domu a bude od domovní přípojkové skříně vzdálen 8m. Hlavní proudový jistič bude mít hodnotu 25A, předpokládaný maximální soudobý příkon v domě bude okolo 12-13 kW a proudový odběr této zátěže cca 17A.
Chci poradit s kabelem od domovní přípojkové skříne k elektroměru a pak od elektroměru k rozvaděči, který bude umístěn již v domě cca. o 5m dále (starý kabel je hliník, 4 vodiče, jejich půměr bohužel neznám, hlavní jistič byl taky 25A)
Mám použít od přípojkové skříně CYKY 5x10mm2 nebo CYKY 4x10mm2, a je možno ho uložit přímo do zdi nebo je potřeba aby byl v ochrané trubici? A od elektroměru k rozvaděči mohu použít stejný kabel nebo má být už průměr kabelu menší?
#105#
|
|
|
|
|
Suchanek Jan
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2009, 22:12 » |
|
staci vam i kabel cyky 4B * 6 rozdeleni site TN-C (PEN) Na TN-S (PE a N) nesmi byt provedeno v Elektromerovem rozvadeci dle pripojovacich podminek ČEZ (oduvodneni vetsi riziko poruch) kabel v ochrane byt nemusi
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.05.2009, 22:27 » |
|
TO : Suchanek Jan Na základě čeho doporučujete kabel 4B x 6mm2 Nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU, nebo 16mm2 AL.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.05.2009, 22:30 » |
|
bb staci vam i kabel cyky 4B * 6
Bohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm. Ale ve vašen případě doporučuji použít na obě části kabel s vodiči 10mm
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.05.2009, 22:44 » |
|
Kabely se do ochranné trubky vkládat nemusí.
HDV se ukládá tak aby bylo možné vyměnit bez zásahů do stavebních konstrukcí viz. ČSN 332130 čl. 4.3.6 HDV má být provedeno tak aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů např. v trubkách, kanálech, ..... takže alespoň před elektroměrem by se mělo....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 01:01 » |
|
bbBohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 15:43 » |
|
Jak píší kolegové přede mnou...v NA 19.2 pomlčka a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm2CU....... Je to trochu divně napsáno ale je to tak...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.05.2009, 16:05 » |
|
Možná je to tím, že za neměřenou část se považuje i vedení od elektroměru k rozvodnici. Asi proto, že tam skoro není co měřit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
ten, co tomu nerozumí
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2009, 19:59 » |
|
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě. moderováno z důvodu porušení pravidel
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2009, 21:20 » |
|
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek?
Dobrá přihrávka na smeč. Doporučte svému elektrikáři tuto pomůcku: Jištění kabelů
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2009, 08:43 » |
|
Mnohokrát jsem se setkal s názorem elektrikáře, že kabel se může jistit XXA, protože to výrobce uvádí v tabulce. Totální ignorace principů určení zatížitelnosti kabelů. A navíc si pak poslechnu posměšky na adresu projektanta/revizáka a silácký řeči o tom, jak ho vlastně vůbec nepotřebujou a bez nich by byl svět jednodušší. Mimochodem, abych nebyl úplně OT: Kabel 4x6 klidně můžete jistit třeba 6A, pokud vám to k něčemu bude
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 19.05.2009, 01:07 » |
|
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě.
moderováno z důvodu porušení pravidel
Osobně bych použil 4x10 nebo 5x10 (jak je komu libo, někdo je zastáncem tělit PEN na PE a N co nejdříve, já se přikláním k rozdělení v podružné rozvodnici za ER, což také odpovídá požadavkům E.onu) . Nikde jsem nepsal, že bych použil 6. A propo 6 může uvést i 40A (P.O.), ale někdy pro ni může být i 2A moc.........Zá leží na místních podmínkách...
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.05.2009, 08:14 » |
|
Jen na okraj. Když cituji článek normy, nic si nemyslím, nic neprojektuji ani nenavrhuji pro žádný dům. Je to konstatování faktu.
|
|
|
|
|