Název: Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA? Přispěvatel: Martin Riemel 16.02.2017, 22:41 Zrovna pracuji na elektroinstala ci novostavby svého domu a nevím si rady. Do bytové rozvodnice chystám namontovat svodič přepětí třídy SPBT12 třídy 1 a 2 a nevím zda mohu použít pro propojení rozvodnice a ekvipotenciáln í svorkovnice vodič CYA 16mm2? Vodič CYA bych chtěl také použít pro spojení ekvipotenciáln í svorkovnice a pospojování kovového potrubí v koupelně a technické místnosti. Název: Re: Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA? Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.02.2017, 23:26 Osobne nemam moc rad vodic CAY primo pod omitkou, ale myslim ze to neni s nicim v rozporu, snad jen najit v data sheetu vyrobce toho konkretniho vodice, zda-li je mozne jejich vodic ukladat primo do omitky.
Dalsi komplikaci muze byt, ze u vodice CYA je "slozitejsi" spravne ukonceni - dutinky, ocka... Zase je s nimi jednodussi manipulace, tvarova i, oblouku atp... Takze moje rsume je takove ze, ANO laneny vodic pouzit muzete, ale musite dodrzet pravidla pro ukoncovani a ulozeni. |