Pat.L.
|
|
« kdy: 17.09.2007, 18:40 » |
|
Dnes mi přišlo vyjádření ČEZu k žádosti o přeložení přípojky ze stavby určené k demolici do pilířku a navýšení výkonu přípojky. Trochu mne překvapilo, že vše co vyjádření obsahuje je souhlas a žádost o doplacení 7500kč za 15A navíc ke stávajícím 10A.
Všechno ostatní si mám zařídit sám. Dokonce z vyjádření vyplívá, že napojení ze stávající pojistkové skříně na sloupu a přesun elektroměru ze stavby si mám provést také já a pak zažádat na Helpline o přeplombování elektroměru. Je to normální praxe?
Mohu se zeptat, jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat? Jsem sice elektromechani k, ale již se přes 15let oboru nevěnuji a úplně jsem ztratil přehled. Pojistková skříň je na sloupu cca 6m od pozemku, příkon bude 25A s rezervou na 32A. Uvažoval jsem, že si uložení kabelu a stavební část provedu sám a pouze zapojení nechám odborníkovi. Dále bych se chtěl zeptat, jaké typy a značku jističů zvolit? Sousedi mají pilíř na klíč, ale jističe jsou noname.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2007, 19:04 » |
|
Typ jističe je lhostejný, musí však mít proudovou vypínací charakteristik u B a barevnou ovládací páčku v barvě jeho proudové zatižitelnosti, LSN, Moeller a možná i jiné typy. Toto uv ádím pro podmínky ČEZ - Distribuce a.s. Hloubka uložení kabelů záleží zda se jedná o chodník nebo louku, to vám bez bližších informací od vás neodpovím. Kabel od sloupu CYKY 4Bx10 nebo 4Bx16. 4x10 ale stačí.
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2007, 19:29 » |
|
Jde o překopání přírodní cesty mezi domy. Musí být kabel v pískovém loži a musí být nějak označen?
|
|
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2007, 20:02 » |
|
Děkuji za odkaz. Trochu jsem nepochopil poznámku, že u vjezdu do garáže nemá chránička smysl kvůli zatížení. Já budu ukládat kabel pod nezpevněnou cestu, která slouží jako příjezdová k několika chatám. Půda je zde velmi kamenitá. Co by jste doporučil jako nejlepší ochranu kabelu?
|
|
|
|
|
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2007, 07:11 » |
|
To:Miloslav Dunda Dovolil bych si vás upozornit na jednu drobnost - barevná ovládací páčka jističe není nezbytná (viz připojovací podmínky): "Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y."
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2007, 15:43 » |
|
Mohu se zeptat, proč se do pilíře instalují 2 skříně. V jiné diskuzi jsem si stáhnul plánky pilířků a vždy je v návrhu Skřín ER pro jistič a HDO a pak SP5...ta je kčemu?
|
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2007, 17:55 » |
|
Aha. Takže tu nebudu potřebovat. Už mám jednu na sloupu.
|
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #11 kdy: 19.09.2007, 16:43 » |
|
Já myslím, že tam pár desítek let vydrží. Před dvěma lety tam dělali rekonstrukci vedení a v celé čtvrti jsou sloupy a kabely vyměněné.
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #12 kdy: 19.09.2007, 21:50 » |
|
Mohl bych ještě požádat o radu, jakou skříň od dck.cz použít na zděný sloupek? Chtěl bych skříně pod sebou, aby sloupek byl spíše úzký. Je například EP212 + 100/NVE8P nebo ER 211 vhodný?
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2007, 10:43 » |
|
Mohu se zeptat, zda jako přívodní kabel k domu bude stačit kabel CYKY 4Bx16, když jako hlavní jistič bude 25A, ale nyní si manželka vymyslela keramickou pec s příkonem 10kW navíc? S tímto příkonem jsem v původní žádosti o přípojku nepočítal. Keramika se údajně vypaluje 2 dny, čili nějaké odpojování ve VT nepřipadá v úvahu.
|
|
|
|
Pat.L.
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2007, 11:09 » |
|
Ještě mě trochu znejistěla poznámka v jiné diskuzi, kde se uvádí, že do výkopu s přívodním kabelem s pokládá i kabel 3x1,5 pro ovládání HDO a je nutné před zasypáním provést revizi. To u mě není možné, budu kabel pokládat pod příjezdovou cestu a je nutné ho hned zasypat. Je možné provést revizi uložení i podle fotek?
|
|
|
|
|
|
|