Název: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Milan Hudec 21.12.2014, 19:15 Konkrétně bych rád použil DV modul 3+1 a 4+0 vedle sebe a tak zkombinoval jejich výhody, přívod do rozvaděče je pětidrát v TN-S.
Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Jan Hájek 21.12.2014, 20:50 Pokud budou vedle sebe, postrádá to význam, vždy bude fungovat pouze jeden z nich.
Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.12.2014, 21:01 U varistorů by se přínos zdublování našel, u jiskřišť ho taky nevidím.
Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Milan Hudec 21.12.2014, 21:20 Aha, tak ještě jinak, zapojil bych modul 3+1 a paralelně k jeho součtovému dílu připojil jeden modul.
Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Jan Hájek 21.12.2014, 21:49 Taky ne, paralelní řazení jiskřišť není paralelní řazení odporů. To co zapálí má odpor nula nic a to co není zapálené má maximální odpor.
Název: Re: Je paralelní zapojení svodičů přínosem? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2014, 10:12 To vím, šlo mě o jiskřiště součtové a normální kde jsem čekal nějaký fígl, no pokud se shodne duo Hájek a Fuk nebudu tedy spekulovat.
|