Já si zaspekuluji:
1. Mějmež impedanci smyčky takovou. že těsně za chráničem 25A vznikne zkrat o velikosti 284 A
2. Tuto hodnotu jsem zvolil proto, že odpovídá "kulatému" času 2 sec z vypínací charakteirstik
y pojistky gG 63A
3. Zkrat mezi L a N tedy pojistka vypne za 2 sec
4. Po 1 sec však zkrat "napadne" PE a musí vypnout chránič, t.j. dříve než pojistka
Podobně u přetížení: 2 sec, 88A
Umí takovýto proud chránič vypnout ? Musí umět, když výrobce chráničů takto pojistky přiřadil. To znamená, že chránič, kromě trvalého In, snese i značné nadproudy dané pro určitý čas dle vypínacích charakteristik předřadných jistících prvků.