Název: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Ferdinand ST 22.01.2009, 17:04 Nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov
a nemam v tom ulne jasno, presnejsie kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne. Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.01.2009, 17:18 tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník" Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Ferdinand ST 22.01.2009, 17:45 tlačítko vyhledávání: to co potrebujem som tam zvona nenasiel"motor hvězda trojúhelník" Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: IM 23.01.2009, 00:02 Poradi mi prosim Vas niekto, nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov a nemam v tom ulne jasno, presnejsie kedy zapojit motor do D a kedy do Y. Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne. Neni nejaky web kde by som si to ujasnil? Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2009, 06:42 Opravdu ne? A hledal jste i mezi články na protálu Elektrika.cz.
http://elektrika.cz/setup/search?SearchableText=motor%20hv%C4%9Bzda%20troj%C3%BAheln%C3%ADk Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Peter Holúbek 23.01.2009, 08:44 Diskusia o štítkoch je tu:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7530.15.html Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Ferdinand ST 23.01.2009, 17:04 Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada. napriklad taketo Y/D 400/230 7.5kw , D/Y 230/400 0.75kw, ako zapojim tieto motory pri tom prvom sa da pouzit zozbeh Y D?Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Petr Doležal 23.01.2009, 17:23 Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Ferdinand ST 23.01.2009, 18:56 Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl. Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400 tak rozbeh Y D je mozny?Název: Re: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2009, 19:03 Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400 tak rozbeh Y D je mozny? Takový motor neexistuje.Muselo by tam být něco jako D/Y 400/690V Pak ho můžete rozběhnout hvězda/trojúhelník. |