Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Václav.el 10.01.2024, 19:35



Název: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: Václav.el 10.01.2024, 19:35

Je možné prosím na delší vzdálenost např. 100m využít SYKFY (mezi budovami je v zemi pouze SYKFY, stíněné, krouc.) pro domovní videotelefon, pokud je doporučen průřez větší než 0,5 mm2 je možné si pomoct spojením 2 (barevný + jeho bílý)
druhý dotaz ohledně rušení, při spojení - uzel, pokud se využije telefonní spojka scotchlok, jak řešíte propojení stínění? u videa může být asi problém s rušením obrazu ap.



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "SYKFY pro domovní videotelefon?".


Název: Re: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: Peter Munka 11.01.2024, 00:14
Tie dva skrutene vodice maju velky vyznam z hladiska odolnosti voci ruseniu, paraelnym spojenim sa tento pozitivny efekt zrusi, nerobte to.


Název: Re: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.01.2024, 05:53
Párování vodičů není samoúčelné, má elektrický důvod. Párované vodiče se chovají obdobně jako stíněný vodič. Paralelním spojením vodičů jednoho páru vytvoříte obyčejný vodič! Párování vodičů má svůj původ již v historii drátové telefonie, jako ochrana před přeslechy.

Délku a průřez (v případě sdělovacích vedení se používá obvykle průměr) vodičů určuje výrobce zařízení a tu je třeba jako maximální hodnotu dodržet. Vnější stínění kabelu SYKFY je ochrana před rušením vnějšími vlivy, pro samotnou činnost zařízení je důležité hlavně párování. Z hlediska délky kabelu není nejdůležitější ohmický odpor vedení, ale s ohledem na přenášený signál je limitující také parazitní kapacita vodičů, která zužuje přenášené kmitočtové pásmo.

Propojení stínění kabelu SYKFY se provádí pomocí holých vodičů (obvykle dvou) přiložených ke stínící folii.


Název: Re: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.01.2024, 06:08
1 - kabel SYKFY musel do země použít de...l ,   protože se jedná o kabel pro vnitřní pevné rozvody a není určen pro k uložení do země (byť v trubce) viz katalog výrobce

2-Navíc jde o velmi špatnou volbu, co se týká potřeby dlouhých vedení s větším odběrem. Nicméně pokud by se opravdu jednalo o pouhé audio, tak to z hlediska funkčnosti není až takový průser, jako v případě přenosu videa. Kvalitní výrobci domácích telefonů většinou doporučují maximální dovolené délky pro své systémy, dle použitého průřezu/průměru použitých vodičů. Tedy pokud jde o systémy pro bytové domy, ne domky. Rozdíly mezi jednotlivými systémy (co do délky vedení) mohou být velmi odlišné = neexistuje jednoznačná odpověď - bude vyhovovat/nebude vyhovovat.


Název: Re: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: František Šohajda 11.01.2024, 09:26
Silnější vodič na větší délku je většinou pro ovládání el.zámku.
Jsou dnes sice tzv. nízopříkonové zámky, ale i tam to někdy s paralerním zapojení vodičů v SYKFY se neobejdeme.
SYKFY do země nepatří.Máme kvalitní kabely zemní!


Název: Re: Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.01.2024, 05:31
Do země patří kabely TCEPKPFLE a pro ovládání elektromagneti ckého zámku na větší vzdálenost dávám samostatný kabel CYKY