Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2011, 16:10 » |
|
Co to je za otázku? Opravdu mě zajímá, jaký problém by nastal v případě použití plastových záslepek. Vždyť například Moeller má ve své nabídce jak plechové rozvaděče, tak plastové záslepky.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2011, 19:50 » |
|
Moeller má v nabídce plechové rozvaděče s plastovými kryty přístrojů.
Krytí se dá při trošce snahy dodržet.
Horší varianta je plastový rozvaděč s kovovým krytem. Plech, tři nejty a je závada z revize vyřešená. Ano, je vyřešená, jenom se tím vyrobila jiná.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.07.2011, 21:10 » |
|
Horší varianta je plastový rozvaděč s kovovým krytem. Plech, tři nejty a je závada z revize vyřešená. Ano, je vyřešená, jenom se tím vyrobila jiná.
Ona taková "bezpečnostní tabulka", otočená, rozstříhaná a nalepená vteřiňákem také není moc odborné řešení...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.07.2011, 21:50 » |
|
Nevidím jediný důvod k tomu, abych měl pochybnosti o vhodnosti používání plastových záslepek. Jsou k tomuto účelu speciálně vyrobené a jistě k výrobě používají i vhodný materiál. A je zcela jedno, jestli jde o plastový, nebo kovový kryt. Důležitým údajem je krytí IP a to bude jejich vhodným použitím dodrženo (údaj vztahující se k tomuto tématu) Vlastnosti materiálu garantuje výrobce a mě nenapadá nic čím bych to provedl lépe. Jestli někdo ano, ať se podělí o své zkušenosti.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2011, 21:52 » |
|
Ona taková "bezpečnostní tabulka", otočená, rozstříhaná a nalepená vteřiňákem také není moc odborné řešení...
Lepší nalepená vteřiňákem, než přinýtovaná kovovými nýty na rozvaděč ve třídě II. Ale to už jsou špécie, který by elektrikář měl znát.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 02.07.2011, 22:29 » |
|
Také naprosto běžně používám plastové záslepky nevidím v tom problém! Kde jsme s kolegou museli přinýtovat plech, bylo v elektroměrovém rozvaděči, který byl pro třífázové připojení ale osazen jednofázovým jističem, tak tam se ty plastové krytky elektroměrovém u nelíbyli.
Asi byl rozvaděč kovový a připojený na ochranný vodič. Pak není problém. Nebo ne?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2011, 22:40 » |
|
U elektroměrovéh o rozvaděče napevno proto, aby byla ztížena možnost neoprávněné manipulace v neměřené části. Nebo na plastové krytky plomby spojené s plechem.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.07.2011, 08:53 » |
|
No už vidím, jak se nějaký elektrochirurg hrabe ve volném prostotu pro 3f jistič a připojuje se načerno na neměřenou část. Neblázněte chlapi a buďte trochu soudní. Nic se nemá přehánět, ale elektrikáři jako by byli v přehánění světoví šampióni.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.07.2011, 09:33 » |
|
Nic se nepřehání Pavle. S tímto požadavkem se setkávám u distributorů také celkem často. Záslepka musí být pevně uchycena ke krycímu plechu, nebo plombovaná.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|