Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Miroš Jan 03.03.2023, 13:49



Název: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.03.2023, 13:49
Lze v našich končinách, použít výrobek, který má ve výrobním štítku napěťovou hladinu 220/380V AC? Uvedené strojní zařízení je zakončeno šňůrou CYSY, a vidlicí 5 pól, 415V/16A/IP44.
Provádíme montáž chlazení v jedné fabrice, kde krom jiného jsou instalovány zásuvky 1 F 230 V AC, a jedna zásuvka 400V AC/5 pól/16A. Uvedené strojní zařízení (osmóza),   má být připojeno do této zásuvky.
Lze to takto připojit a provozovat?


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.03.2023, 04:17
Zařízení je starší nebo nové?


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.03.2023, 10:09
Honzo, dnes se takto provozují všechna zařízení, která byla zkonstruována před navýšením hodnost sítě (220/380V - 230/400V). To bysme pak např. nemohli používat více jak 1/2 rozvaděčů v ČR a o strojích ani nemluvím.
Byl bych v naprostém klidu.


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Pavel Čermák 04.03.2023, 16:28
Ještě bych mrknul na trafo ovládacího napětí (je-li) a případně zvednul odbočku na primáru
-občas zde bývala odboča 400(415)V -ono to pak rádo dělá na sekundáru neplechu.


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.03.2023, 13:18
To zařízení, (osmóza),   je výrobek, který dodává firma od toho chlazení. Je to součástí celé úpravny chladící vody.
Mě jenom udivuje, že to má na VŠ, takovou napětovou hladinu. Šok
Jinak to nevnímám. Pokud něco uvnitř shoří, není to již naše věc. Úsměv


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.03.2023, 04:13
Pokud se jedná o nový český výrobek (případně EU),  tak někdo důkladně zaspal. Letos máme 30. výročí přechodu z 220/380 na 230/400 a již od roku 2003 platí síťové napětí v toleranci +- 10% ,  tedy 207 až 253V.


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: M S 06.03.2023, 22:02
A ak nikto nezaspal, tak mozno vietor fuka z vychodu - Cina ide na 380V.


Název: Re: Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.03.2023, 07:12
Ve světě je mnoho států a oblastí v Asii, Africe a Latinské Americe,  kde mají stále 3x220/380V nebo 3x220V .  

Napětí 3x230/400 moc velkou tradici nemá, původně vzniklo na začátku 80. let v západoněmecké části Berlína. Zhruba po deseti létech vzala tuto napěťovou hladinu za svou EU. Měla to být sjednocující akce mezi kontinentálním i 3x220/380V a britskými 3x240/415V. Ve skutečnosti to trhy s elektrospotřeb iči jen dále rozštěpilo a vznikla nová kategorie spotřebičů "jen pro EU".

 Přitom v GB se tato úprava napětí příliš nezažila a pokud vím, tak po brexitu ohlásili, že se vrátí k původním britským standardům. Já jsem asi před deseti léty (tedy ještě před vznikem myšlenky brexitu) řešil připojení jakési technologie dovezené z GB a vše bylo dle štítků určeno pro 240 a 240/415V.

Zda byla úprava napětí potřebný a uvážený krok je dodnes otázkou.

S vývojem techniky se to jeví jako zbytečné, dnešní elektronika mívá spínané zdroje, velice často ve "světovém" provedení, kdy jsou schopny pracovat v rozsahu 90 až 270V a u spotřebičů tepelných (žehličky, konvice, topná tělesa) používá mnoho výrobců označení 220 - 240V a uvádí dva příkony pro krajní hodnoty.