Název: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Fireman99 13.01.2010, 19:59 Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?
#uft# Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.01.2010, 20:40 Elektroinstala čním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat). Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu. Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Jan Franěk 13.01.2010, 20:46 Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace. Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Václav Pešek 13.01.2010, 22:13 v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: František Šohajda 14.01.2010, 06:28 Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži !! Teplota O C... Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Fireman99 14.01.2010, 08:32 Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.
Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2010, 09:15 To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: František Šohajda 14.01.2010, 09:41 Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C. Asi O C bude tak na hranici... Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2010, 09:43 Viz návod výrobce CYKY: Který výrobce? NKT to tam nemá.Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C. Asi O C bude tak na hranici... Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.01.2010, 09:48 Který výrobce? NKT to tam nemá. Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí, je to tuhé jak sviňa. Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2010, 09:59 Já myslím tuto specifikaci:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C. Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: František Šohajda 14.01.2010, 10:13 PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2010, 10:32 Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.
Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte. Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Vladisla Bělka 16.01.2010, 12:22 dobrý je i odlamovací nůž
Název: Re: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty? Přispěvatel: Václav Pešek 16.01.2010, 21:33 s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...
více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý... - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího... takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské... |