Pračka po nové rekonstrukci elektroinstala ce v paneláku vyhazuje chránič. Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče? Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici. Co by se dalo změřit v pračce? Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2017, 16:17 » |
|
Příčin může být mnoho... Myslím, že nejčastější závadou s podobnými projevy je spojený N a PE, třeba i na úplně jiném okruhu. Je potřeba měřit a odpojovat a měřit. Elektrikář by to měl najít.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2017, 16:31 » |
|
Sousedé mají zásuvku, ze které jste napojili prodlužovák rovněž připojenou přes proudový chránič, nebo mají ještě stávající rozvody bez chrániče? Funguje na pračkovou zásuvku jiný spotřebič, např. varná konvice?
Běžně se stává, že po rekonstrukci elektroinstala ce investor připojí do zásuvky s předřazeným chráničem starou pračku (10 a více let) a ta chránič vybaví díky její poruše (spirála - izolační stav apod.). Pak je potřeba koupit novou pračku, nebo si nechat starou opravit.
Když koukám na zapojení rozvaděče..... ..pokud by byla chyba někde v jiném okruhu, vypadával by chránič právě díky chybě tohoto okruhu. To se zřejmě neděje.
Já bych vsadil boty na špatnou pračku :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jirka Truhlář
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2017, 17:45 » |
|
na okruhu je jen jedna zásuvka právě pro pračku. sousedi mají zásuvky po staru tn-c děkuji
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2017, 07:25 » |
|
na okruhu je jen jedna zásuvka právě pro pračku.
Tak bavíme se zde o vypadávání RCD. Ten je zapojen jako centrální. Pak je jedno, do jaké zásuvky v bytě pračku připojíte. Mě docela překvapilo zapojení el. sporáku. Co mají za smysl dva jističe 16A v zapojení vašeho rozvaděče?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2017, 08:12 » |
|
Já bych vsadil boty na špatnou pračku :-)
Prikladám papuče. Chybu práčky samozrejme nevylučujem, iba sa mi navyše z praxe zdá pravdepodobná aj možnosť, že práčka už má za sebou dávnejšie „odbornú“, teda funkčnú výmenu či opravu prívodnej šnúry. Už som videl v TN-C rozvodoch na rozdvojke šípku kam sa mal strkať prívod z práčky. Inak natvrdo vyhadzovalo. Mě docela překvapilo zapojení el. sporáku. Co mají za smysl dva jističe 16A v zapojení vašeho rozvaděče?
Žeby „spravodlivé delenie po bratsky“ zásuvkami medzi už existujúcu samostatnú rúru a platňu?
|
|
|
|
|
Jirka Truhlář
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2017, 08:53 » |
|
Spíš bych upravil otázku, jak na zkoušku zapojit zásuvku bez chrániče?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 26.09.2017, 09:00 » |
|
Spíš bych upravil otázku, jak na zkoušku zapojit zásuvku bez chrániče?
Nijak. Do zásuvky pro pračku dejte rychlovarnou konvici. Pokud chránič drží, je vadná pračka. Pračku nechte opravit. Pokud chránič vybaví, hledejte závadu v el. instalaci. Nejlépe tím, že zavoláte někoho, kdo se v tom vyzná. Mám takové tušení, že zkouška "bez chrániče" by mohla trvat velmi dlouho...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 26.09.2017, 10:01 » |
|
Pračka po nové rekonstrukci elektroinstala ce v paneláku vyhazuje chránič. Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče? Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici. Co by se dalo změřit v pračce? Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.
Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený? Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá. Toto je obvyklá chyba při instalacích, když montéři nerozumí funkci RCD a není řádná montážní dokumentace. Myslím, že to nemusíte ani zkoušet. Je to na reklamaci. Do zásuvky pro pračku dejte rychlovarnou konvici. Pokud chránič drží, je vadná pračka. Pračku nechte opravit. Pokud chránič vybaví, hledejte závadu v el. instalaci. Nejlépe tím, že zavoláte někoho, kdo se v tom vyzná.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.09.2017, 10:12 » |
|
Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený? Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá.
Má to správně. Svorky 1 a 3 jsou přívodní, 2 a 4 odvodní. Není důležité, na kterou stranu připojím přívod, důležité je, aby byl vodič L a N vždy na stejné straně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2017, 10:32 » |
|
Právě, že z té fotografie to moc nevyplývá, zdá je přívodní N připojený na 3 i když to v úvodním textu popisuje. Z foto a na dálku je to vždy zavádějící. Chce to na místě prověřit.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2017, 12:44 » |
|
Z fotografie je to nádherně čitelné. Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben), odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.09.2017, 13:09 » |
|
Z fotografie je to nádherně čitelné. Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben), odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).
Když již na mnohé vodiče umístili návlečky, tak na ten přívodní modrý vodič na 3 se mohla umístit také návlečka N. A na propojku ze 4 na svorkovnici N1 také. Bylo by to jasnější. Ale máte pravdu, že pravděpodobně bude závada ve spotřebiči, v daném případě v pračce. Jirka i Pavel mají ještě stále dobré oči i když je to dobrá diskuse k probuzení.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.09.2017, 14:40 » |
|
No s očima už to nemám uplně tak parádní jako za mlada. Neustálé sezení u PC se na nich už řádně podepsalo. Brýle na blízko jsou už pomalu moji neodmyslitelno u součástí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|