Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Hruška Michal 81 22.10.2022, 11:28



Název: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 22.10.2022, 11:28
V RD na vstupu přívodu mezi HR a MET je umístěn Dehnventil TNC pro ochranu přívodního vedení.
Jaký, ale použít svodič pro vývody z HR pro venkovní aplikace např. bazén, vrata atd. a kam zapojit?
Lze použít řazení chránič-jistič-spd-venkovní zařízení ? SPD 2 by přeci neměl být za chráničem, ale před mi to v tomto případě nedává smysl. Nejde mi o ochranu venkovních zařízení, ale o zavlečení přepětí po těchto přívodech do domu.
Dále není chráněn vodič pro HDO z ER, který je v souběhu hlavního vedení, lze na vstup HDO v HR připojit např. Dehnguard - jaký typ?


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR ?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.10.2022, 19:15
Když za chráničem použijete SPD v zapojení 3+1, tedy obdobné zapojení, jako je v SPD typ 3, mělo by k vybavení chrániče dojít pouze výjimečně. Vzhledem k tomu, že je brána a bazén mimo objekt a jeho ochranný prostor, měl by být použit svodič bleskových proudů.
 


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR ?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 23.10.2022, 19:56
A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR ?
Přispěvatel: Jan Hájek 24.10.2022, 09:01
Jistič je samozřejmě problém v kombinaci s SPD vždy. Záleží na jeho charakteristic e a reakce SPD ho může vybavovat. Koordinace mezi SPD a předjištěním je vždy udávaná vůči klasickým pojistkám, jako jednoznačné referenci. Koordinace vůči jističi je závislá na té danné kombinaci a problémem bývá i prostupnost jističe vůči energii.


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.10.2022, 16:36
A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.

Předjištění - je třeba si uvědomit kudy po vedení přijde přepěťová vlna a na co narazí jako první. Tedy pokud se jedná o vývod z rozvaděče, tak pro přepěťovou vlnu, který by naopak tekla z venku do tohoto rozvaděče tam vlastně žádné předjištění není.


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR ?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 27.10.2022, 23:31
Zkusil jsem načrtnout celou vnitřní ochranu před bleskem, tak jak mi to vychází nejlépe. Pokud je to alespoň trochu čitelné, budu rád za komentář.


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Přispěvatel: Peter Lovacký 28.10.2022, 19:00
Nepíšete nič o prierezoch vývodov z domu...a ani o predpokladanej ceste bleskového prúdu..

Čo sa týka káblových vývodov z už chráneného objektu do EZ mimo LPZ0b domu, tak bleskový prúd z konštrukcie plota či bazénu ( i čiastočný cez zvodič bleskových prúdov) je asi to posledné čo by som chcel mať zvedené do základového zemniča a distribučnej zeme napr. cez  3x2,5ku v dome...

Pri ochrane pred bleskovým prúdom je potrebné mať tenký PE napr. 2,5ky a jej SPD v LPZOb,...takže debata by mohla začať riadením rizík, že čo všetko treba chrániť pred priamym zásahom blesku,.. a za jakú cenu....


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.10.2022, 20:42
Nepíšete nič o prierezoch vývodov z domu...a ani o predpokladanej ceste bleskového prúdu..

Čo sa týka káblových vývodov z už chráneného objektu do EZ mimo LPZ0b domu, tak bleskový prúd z konštrukcie plota či bazénu ( i čiastočný cez zvodič bleskových prúdov) je asi to posledné čo by som chcel mať zvedené do základového zemniča a distribučnej zeme napr. cez  3x2,5ku v dome...

Pri ochrane pred bleskovým prúdom je potrebné mať tenký PE napr. 2,5ky a jej SPD v LPZOb,...takže debata by mohla začať riadením rizík, že čo všetko treba chrániť pred priamym zásahom blesku,.. a za jakú cenu....
Boha, vám jeblo?


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Přispěvatel: Jiří Kantner 29.10.2022, 15:56
 :D jejda tady se člověk dozví ale věci...


Název: Re: Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 31.10.2022, 20:46
S dovolením sem vložím náčrt ještě jednou. Pokud by se mohl k navržené ochraně vyjádřit někdo z odborníků Dehn.