Přispěvatel: J. Barek 25.09.2009, 10:18
Ve firmě máme mnoho počítačů a dalších spotřebičů,
které nemají síťový vypínač.

Přes noc je vypnut hlavní síťový přívod.
Vybité kondenzátory v počítačích, monitorech, atd představují zkrat při zapnutí hlavního vypínače s následným vypadnutím hl. jističe.
Při každém zapnutí musíme napřed shodit všechny jističe v rozvaděči a postupně je zapínat.
Existuje nějaké zařízení, které by omezilo proudovou špičku při zapnutí velké kapacitní zátěže?
Za řešení nepovažuji použití šňůrových rozbočnic s vypínačem.



#105#


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Jan Štěpán 26.09.2009, 08:43
Doplňte rozvaděč o pár stykačů na podružáky, popř. větve, nebo rozdělte rozvaděč po řadách...
Spínejte je tlačítky s přídrží. Když vypnete hl. vypínač, stykače odpadnou. Po zapnutí je jednotlivě sepnete tlačítky. Tím dostanete menší proudové rázy. Počet potřebných stykačů je otázkou měření a výpočtů.


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.09.2009, 09:07
A nebo "omašlit" stykače pomocným, časově zpožděným zapínacím kontaktem (kromě posledního). První stykač zapínán přímo napětím sítě, ostatní v kaskádě zapínány se zpožděním vždy od předchozího.


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Pavel Ošťádal 26.09.2009, 09:38
Celkem levně a jednoduše lze tento problém vyřešit tak,že před spotřebič,který to způsobuje,připojíte vhoné relé jehož spínací kontakt je přemostěn 100W žárovkou.
Fázi přivedete na relé a přez spínací kontakt spotřebič,žárovka je tedy přiojena paralelně k tomuto kontaktu
Po zapnutí hl. jističe žárovka svítí jen po dobu než relé sepne/blikne/.
Tento kratičký okamžik stačí na to,aby to jistič zvládl.No a když vám vypnou proud,tak se nemusíte o nic starat,protože hl. jitič vám nevypadne.
Mám to ověřeno i na odělovací transformátore ch,kde díky tvrdému jádru docházelo ke stejnému jevu.
Když se žárovka spálí nic se neděje,zařízení se bude chovat jako dřive a vy poznáte,že máte vyměnit žárovku.
Pro každý případ si raděj kupte žárovky do zásoby. :)


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: J. Barek 26.09.2009, 12:38
Dík za příspěvky. S tou žárovkou je to vtipné, ale hodí se to na jeden dva spotřebiče, ale když jsou jich desítky....? Řešení se stykači je také možné, ale rozvaděč je plný a už se tam nic nevejde.
  Já měl na mysli nějaké chytré zařízení, třeba tlumivka na omezení proudové špičky, spínání při průchodu fáze nulou, a podobně.


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: František Šohajda 26.09.2009, 16:47
Místo žárovky dát odpor jako je to řešeno u stykačů kompenzace....
Nezkoušel jsem to ale možná by to šlo???jsou to také kondíky....??


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Marek Zeman 26.09.2009, 22:40
Jak moc je hlavní jistič přetížený? Pokud odpojíte před zapnutím např. třetinu nebo polovinu spotřebičů, vydrží?
Hlavním jističem je míněný jistič před elektroměrem nebo jistič na přívodu do podružného rozvaděče? Možná by pomohla změna jeho charakteristik y, pokud to bude technicky možné zejména s ohledem na velikost impedanční smyčky. Pokud to je jistič před elektroměrem, bude jeho výměna problematická neochotou distributora k povolení používání jiné charakteristik y naž B. Úspěch této úpravy záleží na tom, kolikrát překračuje proudový náraz možnosti současného jističe.


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 27.09.2009, 23:41
V té firmě toho je asi nedořešeno víc.Jak reagují UPS na vypínání hlavního vypínače?Pokud nepoužívá firma UPS ,vyplatí se prostoje čekáním n znovu naběhnutí OS nemluvě o ztracených neuložených datech a znovu opakování stejné práce po každém poklesu napětí?K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2009, 07:45
K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.
(jednicka)
Ano takto to funguje dobře, obyčejné stykače jsou nevhodné a celkem rychle vezmou za své.

Řešení s žárovkama je opravdu veselé  ;D


Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.09.2009, 20:48
TO: J. Barek
Co takhle nejdřív změřit proudy, a teprve poté provést následné úpravy? Jak chcete omezit záběrné proudy zařízení když ani nevíte jak velké jsou?





Název: Re: Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
Přispěvatel: Václav 3 29.09.2009, 06:34
Doplním kolegu Miroše, tohle je práce pro odborníka, protože obyčejným A-metrem proudovou špičku při zapínání zdrojů počítačů nezměříte. Kontaktujte někoho s patřičným vybavením a znalostmi a řešení se najde a nemusí být ani příliš drahé. Bastlení s žárovkami a pod. je doopravdy pouze školní pokus pro demonstraci problému.