Už jsem se s podobným řešením setkal v praxi. Dodavatel by projektant, revizák a montážník v jedné osobě - no prostě hrůůůza.
Pochopitelně, že dochází k výpadkům centrálního chrániče 30 mA.
Výměna centrálního chrániče 30 mA za 300 nebo 500 mA je naprosto v pořádku a správné řešení. Háček je v tom, že je nutné všechny vývody dodatečně chránit proudovými chrániči 30 mA (například po skupinách - nejlépe každý obvod samostatně), a to většinou není technicky možné z důvodu nedostatečného prostoru ve stávajícím rozváděči.