Pre vaše účely je: GND na senzore z Loxone schémy pin 17 na hydrocal. OC na senzore z Loxone schémy pin 16 na hydrocal.
Pull-up rezistor je nutný. Open collector výstup veľmi laicky povedané "pri aktivácii spojí výstup so zemou". Takže keď je aktívny bude na ňom 0V. Ak nie je aktívny, potrebujete niečo, čo poskytne napätie pre zaregistrovani e HIGH stavu na digitálnom vstupe - rezistor na 24V.
Hydrocal má pravdepodobne vlastné napájanie, takže 24V ako je naznačené na Loxone schéme nepotrebuje.
|