Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: jenda3 20.11.2023, 20:30



Název: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: jenda3 20.11.2023, 20:30

Za hlavním vypínačem budu mít umístěný svodič přepětí DEHNshield pro TN-S vedení, dle dokumentace by měl ochránit zařízení do 10m od tohoto svodiče.
Chtěl bych však chránit pře svodič i zařízení, které jsou nad 10m.
Pokud bych měl v RD podružné rozvaděče, tak bych DehnRail umístil do něj. V Rd však je jen jeden centrální rozvaděč.
Může se nebo má vůbec smysl umístit DehnRail do stejného rozvaděče k danému okruhu? Kabelova vzdálenost totiž pak mezi DEHNshield a DehnRail bude do 1m.
Díval jsem se ještě na DEHNflex, který se dá umístit do krabičky, ale nejsem si jistý že toto zařízení narvu do klasické ku68 společně s zásuvkou.


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.11.2023, 18:37
Zvolte druhou variantu a do krabičky umístěte DEHNflex M, který je kompaktní a vejde se pod zásuvku v hluboké krabičce.


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: jenda3 22.11.2023, 19:37
Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.11.2023, 19:54
Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké

Bude to chtít trochu zručnosti, ale vejde se. Bude teda záležet na konkrétním typu zásuvek, ale např zás. od ABB nejsou moc hluboké, ale např. Schneider Unica má zásuvky hluboké dost, pod ty to nepůjde.


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: jenda3 22.11.2023, 20:13
A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.11.2023, 15:35
A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?
No moc smysluplné by to nebylo.


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: jenda3 23.11.2023, 18:32
Ok, díky


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.11.2023, 08:13
A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?

Dehn Rail používám teď docela dost, do rozvaděčů, kde je jen řídící systém a je jen pár metrů od napájecího rozvaděče, kde jsou svodiče T1+T2.


Název: Re: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Přispěvatel: Jiří Kantner 24.11.2023, 13:12
A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?
Na tohle se nedá tak jednoznačně odpovědět. Záleží, jakými ochranami je osazen hlavní rozvaděč a jak daleko (kolik m kabelu) je od podružného rozvaděče kam se chystáte dát onen DehnRail.
Jsou tu požadavky na koordinaci  jednotlicých stupňů ochran a také  požadavky na předjištění.
Nechci přímo říkat že musíte mít projekt ale měl byste se poradit s projektatntem, který uvidí  konkrétní instalaci na místě. Není to jen o tom jestli se to dá nebo nedá ale je třeba aby celá ta práce dávala  smysl. (No a abyste to nezapomněl ,  necháte si to namalovat na kus papíru a ať chcete nebo ne je to svým způsobem projekt. I když po formální stránce má určitě mnoho nedostatků.)