Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?  (Přečteno 15045 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« kdy: 21.01.2019, 10:33 »

Stav:
panelak, rok vystavby 1968, v pivnici rozvody po povrchu, svetlo a par zasuviek.
Vsetko Al, TN-C.
Podruzny rozvadzac v pivnici je napajany z jednofazoveho istica spolocnych priestorov 20A/B cez kabel AYKY 2x4.
Vnutri su bakelitaky IJV 6A pre tri svetelne okruhy a jeden 10A pre zasuvky.
Chystam sa menit istice za nove na DIN listu.
Musim vymenit privod za nieco, co ma 10mm2 PEN?
Doterajsie pravidelne revizie su viac menej bez zavad.














(Nesmysl=Ponechat existujuci privod po podruzneho rozvadzaca ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.01.2019, 17:48 »

U instalace staré 50 let, v Al provedení TN-C je na zvážení jak moc preferujete funkci za minimální cenu a jak moc si připouštíte některá nebezpečí.
Sklep je prostor, kde bych předpokládal vlhko, takže by to chtělo rozvaděč, zásuvky, vypínače a další komponenty s potřebným krytím, proudové chrániče, za těmi ale musí být rozvod v TN-C-S.
A je víc než rozumné přizemnit bod rozdělení.
A k tomu ten přívod Al v TN-C opravdu moc skvělý není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.01.2019, 10:08 »

Pivnica je sucha, aj teraz je tam 15 stupnov, kvoli stratam z rur kurenia. Povodny kovovy rozvadzac nie je s krytim IP44 a vyssim, bezna plechova krabica, hore centimer strbina. Dole je uz 1 cm prachu z vrtania s priklepkou, vratane mensich ulomkov. Lampy bezne sklenene gule.

Ostatne rizika chapem, ale su male, laici sa dotykaju len spinacov, tie su vymenene za nastenne IP44, komplet v plaste. Mna hlavne zaujima, ci je vymena isticov len "drobna oprava" a cele sa to moze revidovat este 10 rokov podla noriem z roku 1968 (zrejme 34 1010).

Skusim to dat prerobit na privod CYKY-J 3 x 4 a bod rozdelenia bude v rozvadzaci, kde je aj hlavny istic spolocnych priestorov. Podruzny v pivnici potom bude obsahovat chranic a istice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.01.2019, 17:30 »

A za chráničom v pivnici ostanú pôvodné rozvody TN-C alebo budú vymenené z TN-C-S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 25.01.2019, 19:17 »

Tak nějak mám pocit, že nás tazatel tahá dost za nos. V jiném vlákně píše o pivnici a výměně světel kde má rozvody TN-S. Nyní píše o Al rozvodech a že je vše TN-C. Vsadil bych se že jde o tutéž pivnici a je nám předkládáno jen co se mu hodí, aby dostal odpověď která se mu hodí.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40870.0/topicseen.html


Když problému nerozumím, mám o silný důvod více řešit to projektovou dokumentací  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.01.2019, 22:22 »

Ziadne tahanie za nos, existujuci stav je presne opisany na zaciatku vlakna.
Spolu s druhou temou (o tej istej pivnici) sa riesi :

1. Ak vymenim istice v rozvadzaci : stare IJV - > nove na DIN listu, bude to len oprava a bezna udrzba alebo sa okamzite dostanem do problemu kvoli TN-C a prierezu PEN ?
2. Doplnujuce info : novy istic 1A char C si tam uz pridal dodavatel tepla kvoli dialkovemu meraniu a nic neriesil.
3. Druha tema riesila vymenu osvelenia, kde ma zaujmalo "divne" svietidlo IP 65 trieda II umoznujce sluckovanie, ale neobsahujuce PE vodic, tiez prierez L a N bol cca 0.5- 1mm2

Netaham tu z nikoho "projekt zadarmo",  len som bol zvedavy, ako by ste ako revizaci reagovali na vymenene istice v povodnom rozvadzaci, za predpokladu vyhovujuceho merania izolacne ho stavu a impedancie slucky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 29.01.2019, 06:09 »

,  len som bol zvedavy, ako by ste ako revizaci reagovali na vymenene istice v povodnom rozvadzaci, za predpokladu vyhovujuceho merania izolacne ho stavu a impedancie slucky.

Tak, osobně bych se k měření asi moc nedostal. Měření je pouze jedním z úkonů revizní prohlídky a norma ne revize popisuje i co je potřeba doložit jako podklady k provedení revize a jak postupovat krok za krokem. Po zjištění že provádíte rekonstrukci a chcete to ojebat tím že tomu říkáte oprava, nebo výměna osvětlení, bych se asi omluvil a odešel, pokud by jste neprojevil zájem o vyřešení a doplnění dokumentace. Jsem už moc starej na to abych riskoval svoji svobodu pro ty, co za to nestojí. Ušetřit za projekt, sehnat nejlevnějšího RT kterému to je jedno a podepíše se pod cokoliv, je samozřejmě taky cesta, ale odlišná od té mé. Keci o tom jak se to jinde ojebává mě nezajímají a jsou jen známkou ......  No, nebudu se rozčilovat. vy mi za to nestojíte.

Ziadne tahanie za nos,

Ale taháte a to už od začátku.  podivej To co popisujete prostě není jen výměna světel a nebo oprava (což jsem začal pomalu tušit když e objevil druhý dotaz) a sám poznáváte že na to bez projektu nemáte. Ono na dálku se ani často nedá poskytnout správná odpověď, pokud neznáte všechny místní podmínky. Co poradíte v dobré víře může být i nebezpečné, pokud stav na místě bude jiný, než předpokládáte.

V případě problému to neodnese pouze RT, ale soud určí i míru vašeho podílu a podílu SVJčka. Každý má totiž před zákonem své povinnosti a vy jakožto před soudem odborník, je musíte znát. SVJ má zase například povinnost mít dokumentaci skutečného provedení a pravidelné revize. Já nevěděl soud nebude zajímat.


PS: Pokud má zákazník opravdu zájem, cena revize se dost zvedne a já musím věnovat mnohem více času zjištění skutečného stavu, ještě důkladněji "šmejdím" a měřím, abych mohl doplnit skutečný stav do revizní zprávy. A to je rozhodně mnohem náročnější, než projití dokumentace a ověření souladu s ní, spolu s potřebnými měřeními.  A vsadil bych se, že do chodby v pivnici by nakonec vyšlo alespoň jedno nouzové světlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2019, 07:21 »

Naprosto souhlasím s kolegou Fraňkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.01.2019, 09:10 »

Dakujem za nazory, teraz rozmyslam, co urobit s tym 1A isticom, ktory si pridal dodavatel tepla.  Mam ziadat, aby dolozil projekt a reviznu spravu ? Vyzvat ho pisomne, aby uviedol svoje technologie do stavu v sulade s predpismi ? Viem vopred, ako to skonci, zozenie revizaka, ktory to opeciatkuje, cim sa to pre bytove druzstvo skonci.
Dalsie pridane a vymenene istice su v inych rozvadzacoch spolocnych priestorov (zosilnovac STA, sietove prvky poskytovatela internetu). Toto ma platnu reviziu vykonavanu v intervaloch podla zakona.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 29.01.2019, 12:31 »

Dakujem za nazory, teraz rozmyslam, co urobit s tym 1A isticom, ktory si pridal dodavatel tepla.  Mam ziadat, aby dolozil projekt a reviznu spravu ? Vyzvat ho pisomne, aby uviedol svoje technologie do stavu v sulade s predpismi ? Viem vopred, ako to skonci, zozenie revizaka, ktory to opeciatkuje, cim sa to pre bytove druzstvo skonci.
Dalsie pridane a vymenene istice su v inych rozvadzacoch spolocnych priestorov (zosilnovac STA, sietove prvky poskytovatela internetu). Toto ma platnu reviziu vykonavanu v intervaloch podla zakona.



Jistič s In = 1A, a charakteristik ou C, má vnitřní impedanci cca 1,350 ohmů. Takže se klidně může stát, že impedance na konci toho vedení nesplní požadavky, co se týká bezpečnosti.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 29.01.2019, 15:06 »

Jistič s In = 1A, a charakteristik ou C, má vnitřní impedanci cca 1,350 ohmů. Takže se klidně může stát, že impedance na konci toho vedení nesplní požadavky, co se týká bezpečnosti.  zle
To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 29.01.2019, 16:03 »

To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.

Osobně vnitřní impedanci  jističe IJV neznám. ALe pokud by opravdu měl 1,35 Ohmu (což není málo),  půl kilometru je silně přehnané. Musíte počítat i s tím, že nějakou impedanci už má vedení na přívodu. Dejme tomu něco mezi 0,3-0,6 ohmu.
Pak 20m CYKY 1,5mm  (cca 0,55 Ohmu) a můžete být za "hranou"  Mrknutí  To není takový problém

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 29.01.2019, 16:54 »

Jistič s In = 1A, a charakteristik ou C, má vnitřní impedanci cca 1,350 ohmů. Takže se klidně může stát, že impedance na konci toho vedení nesplní požadavky, co se týká bezpečnosti.  zle
To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.
Člověk by neměl zestárnout dokud nezmoudří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.01.2019, 18:04 »

Řadu IJV jsem nezkoumal, ale měřil jsem různé jističe a jejich vnitřní odpor byl takový, že při jmenovitém proudu byla výkonová ztráta řádově 2W

Pokud by IJV 1 Měl impedanci 1,35 Ohmu (IJV má charakteristik u srovnatelnou s B, C je podobný IJM),  tak potřebuje min. 5A pro reakci magnetické části, 230/5 = 46, i s bezpečnostním koeficientem 1,5 podle "4-41" tam může být impedance do cca 30 Ohmů

To už není o bezpečnosti, ale o "fungování"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 29.01.2019, 19:25 »

Rv=(0,018x(500x2))/1,5=12ohmů
Rj=1,35+např.1,65=3ohmy
R=12+3=15ohmů
dU=15x1=15V ,tj. -6,5%
U=231-15=216V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.01.2019, 00:07 »

Istic 1A char C je novy, nie IJV. Pridal ho tam dodavatel tepla, napaja mu to jeho merac. Predpokladam, ak by sa to malo realizovat podla mnohych nazorov tu, musel by si dat vypracovat projekt.
Pre upresnenie, za isticom je CYKY 3x1.5, dlzka max 5 metrov, ukoncene priamo v zdroji meraca, nie v zasuvke. Meranie je pristupne len pracovnikom dodavatela tepla a mne ako zastupcovi vlastnikov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 30.01.2019, 07:22 »

Tak to se omvlouvám, ale ta vnitřní impedance jističe, jsem nenapsal, že se jedná o jistič LSN. Nikoliv IJV.  angel
U jističů vyráběných v současné době, je to stejné. Třeba jistič LTN C0,3/1, má vnitřní odpor cca 10,5 Ohm. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 30.01.2019, 07:23 »

To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.


Ono úplně stačí, když u vstupu do objektu, je impedance cca 2,5 Ohm.
Pak je problém. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.