Název: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Tonda Dejm 09.04.2013, 21:03 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku (dvojrámečku s vypínači)?
U zásuvek je to jasné- dva obvody v jednom rámečku nelze ... Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.04.2013, 21:06 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku (dvojrámečku s vypínači)? U zásuvek je to jasné- dva obvody v jednom rámečku nelze ... Ptáte se asi na rozdílné fáze, nikoliv na obvody, že? Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2013, 21:27 ... Mě to tak jasné není.U zásuvek je to jasné- dva obvody v jednom rámečku nelze ... NESMÍ se u dvojzásuvky přerušit propojky a zapojit to do 2 různých okruhů (ono to zpravidla bez poškození ani nejde) Ale pokud mám pod jedním "vícerámečkem" samostatné zásuvky, není tak úplně jasné, že by to nešlo. Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.04.2013, 21:31 Řekl bych, že má tazatel víceokruhové svítidlo a ptá se na možnost dvou rozdílných fází ... Asi. Ten dotaz je ... Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Tonda Dejm 09.04.2013, 21:44 Přesně tak, pane Minařík, jeden vypínač ve vícerámečku třeba z L1, druhý z L2, a třeba i třetí z L3, samozřejmě každý přívod zvlášť ke každému (ať se zase někdo nechytne a neodvede diskuzi na sdružené obvody a podobně, nebo poloscifi polemizování (norm))...
Děkuji :) Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.04.2013, 21:45 Myslím, že dotaz je jednoznačný... . Myslí dva světelné okruhy za dvěma různými jističi
Osobně nejsem proti, jen bych se striktně vyvaroval použití dvojité krabice a použil dvě krabice spojené, tak aby byly obvody v krabicích prostorově odděleny. Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.04.2013, 23:17 Přesně jak píše Lukáš Rotrekl.
Ano je to možné. Když budou jednotlivé krabičky odděleny prostorově. Přepážkami, nebo jednotlivé krabičky spojené můstky. A ještě si můžete kabely v krabičkách popsat, ke kterému obvodu náleží. ;) Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Milan Hudec 10.04.2013, 00:28 Tohle téma mne vždy zpění, bez ohledu na mírně nejasné ustanovení v normě zastám názor nasrat, v elektrice se má hrabat jen elektrikář a ten ať si pro výměnu vypínače vypne co libo, je to zase jedna ze situací kdy norma dle mého názoru popleteně myslí na bastlíře
Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Tonda Dejm 10.04.2013, 05:58 Moc vám všem děkuji za informace.... :)
T Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2013, 06:43 Může, je to i v TNI 33 2130 ,čl.3.8.8
Je to sice u zásuvek, ale je to podobné!! Měl jsem nějakou výtku z kontroly TIČRu.....naps al jsem jim tento článek,moc o něm nevěděli! ;) Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 10.04.2013, 08:15 Dobrá poznámka. :)
Je třeba, aby si mnozí jedinci konečně začali pamatovat, že termíny "instalační krabice" a "...rámeček" mají různý význam. Provedení vícenásobné krabice je rozhodující, rámeček je pouze designový prvek. Název: Re: Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Přispěvatel: Václav Třetí 10.04.2013, 09:28 NESMÍ se u dvojzásuvky přerušit propojky a zapojit to do 2 různých okruhů (ono to zpravidla bez poškození ani nejde) Stále se zřejmě pamatuje tímto ustanovením na dvojzásuvky z 50. a 60. let, kde byly použity dva oddělené strojky, jejichž propojení pracovních zdířek bylo provedeno dvěma páskovými propojkami, na kterých bylo dokonce vylisováno "Dobře dotáhni" s šipkami směrem k šroubkům. Pouze ochranný kontakt byl z jednoho kusu materiálu pro obě části. Tyto šly velice dobře oddělit a dokonce pamatuji jakési zařízení, kde byly části zapojeny fází každá jinam. Jednalo se ovšem o zařízení zapojované přes jednofázovou vidlici do zásuvky, takže tam samozřejmě nehrozilo použití rozdílných fází ani zapojení přes dva jističe. |