Název: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Milan Hudec 12.11.2018, 08:57 Teoretická kavárenská úvaha.
Tj.3 vinutí zapojím na vstupu paralelně a na výstupu každý vývod zvlášť k jističi, nebo paralelně vstup i výstup, nebo vinutí do serie. Bude mít některá z možností výhodu spolehlivosti/bezpečnosti? Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.11.2018, 09:21 A když už to má 4 kontakty, zapojit paralelně 2 + 2 tě nenapadlo?
(Čili jeden fázový zapojit obráceně a použít ho jako druhé N. Nezasvěcený revizák by jistě nepochyboval o psychiatrické diagnóze dotyčného zapojovatele :D ) Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.11.2018, 17:16 Když se podívám na chránič přes "opar v holandské kavárně", když zapojím L na svorku 1, ze svorky 2 udělám klemu okolo přístroje na svorku 3 a ze svorky 4 vývod a to samé u svorek 5 až spodní N. Vytvořím tak závit okolo jádra součtového TR, ovšem na primáru. Bude mít tento závit (pominu, že je relativně daleko a asi i částečně odstíněn střevy), vliv na hodnotu vybavovacího proudu, analogicky k závitu navíc u MTP?
Jinak sériové zapojení kontaktů se mi jeví jako bezpečnější a provozně spolehlivější varianta. Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Václav Třetí 12.11.2018, 19:27 Přicházím také se svojí troškou do mlýna. V jakémsi zařízení jsem asi před 20 léty potkal zajímavý dvojpólový chránič Siemens. Standardní tělo čtyřpólového chrániče bylo osazeno pouze dvěma kontakty na vstupu a výstupu. Chránič samotný byl zhruba z poloviny 70. let.
Chránič byl vadný a snadno rozebiratelný, tak jsem se mu podíval do střev a jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že výrobce tímto způsobem řešil výrobu jednofázového chrániče. Rozdílový transformátor byl navinut čtyřmi silovými vinutími, pouze dvě však byla zapojena, chyběly kontakty spínače a vstupní a výstupní svorky. Rozhodně to nebyla nějaká dodatečná úprava. Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Ivan Taraba 15.11.2018, 01:19 Teoretická kavárenská úvaha. Předpokládám, že tři vinutí do série zvýší počet ampérzávitů proti jednomu vinutí N. Součtový proud pak nebude sedět a chránič bude vybavovat.Tj.3 vinutí zapojím na vstupu paralelně a na výstupu každý vývod zvlášť k jističi, nebo paralelně vstup i výstup, nebo vinutí do serie. Bude mít některá z možností výhodu spolehlivosti/bezpečnosti? Vinutí paralelně by neměly vadit. Při kombinaci 2+2 nezapomenout ze které fáze je napájeno testovací tlačítko a dobře označit, aby revizákovi nedošla zásoba vulgarismů. Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Václav Třetí 19.11.2018, 02:48 Když se podívám na chránič přes "opar v holandské kavárně", když zapojím L na svorku 1, ze svorky 2 udělám klemu okolo přístroje na svorku 3 a ze svorky 4 vývod a to samé u svorek 5 až spodní N. Vytvořím tak závit okolo jádra součtového TR, ovšem na primáru. Bude mít tento závit (pominu, že je relativně daleko a asi i částečně odstíněn střevy), vliv na hodnotu vybavovacího proudu, analogicky k závitu navíc u MTP? Jinak sériové zapojení kontaktů se mi jeví jako bezpečnější a provozně spolehlivější varianta. Magnetické toky vně chrániče (čili vně toroidního jádra) nebudou mít na rozdílový proud IdeltaN vliv, ovšem dvojnásobný magnetický tok způsobený dvojnásobným počtem průvlaků pro L a N způsobí, že se IdeltaN zmenší na polovinu. Paralelní zapojení vinutí v jakékoliv kombinaci nebude mít vliv ani na funkci, ani na IdeltaN. Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2018, 06:45 ovšem dvojnásobný magnetický tok způsobený dvojnásobným počtem průvlaků pro L a N způsobí, že se IdeltaN zmenší na polovinu. Přiznám se, že pochybuji, vyzkouším/změřím.Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.11.2018, 11:32 Přiznám se, že pochybuji, vyzkouším/změřím. Už jsi někdy dělal v klešťovém ampérmetru 10 závitů měřeným vodičem, abys zvýšil citlivost 10x?A s tím chráničem to bude podobné... Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Jan Franěk 19.11.2018, 16:20 Dovolené zapojení dle jednoho výrobce 4P PCH z jejich návodu.
Název: Re: Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu? Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2018, 16:41 To je ovšem Honzo málo sester, a všechny nudné, já chci víc (dance)
|