Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jarda Bonifác 16.05.2008, 10:14



Název: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Jarda Bonifác 16.05.2008, 10:14
Jeden kamarád mně bude dělat rozvody elektriky. Vštěpuje mi neustále známé pravidlo, že na jeden okruh 10 zásuvek (max. 3680 W). Z elektrického hlediska tomu celkem rozumím i z vašich diskuzí. Jde mi však o následující:
Snažíte se při návrzích, aby na 1 jeden jistič bylo oněch 10 zásuvek, nebo spíš méně, aby tam byla určitá výkonová rezerva do budoucna (Co když v nejbližší budoucnosti přijde nějaké výkonnější zařízení a budu muset bourat kvůli rozvodům. Že bude mít každá rodina i několik PC v domě taky před 15 lety nikoho nenapadlo) nebo, když se někde na zásuvku zapomene?
Ptám se i z toho důvodu, že mám vysavač s příkonem 2200 W, tzn. že by v každé místnosti, kde budu vysávat musela být speciální zásuvka (jistič) pro vysavač.
Nebo při návrzích uvažujete, že tyto situace nastanou zcela sporadicky a to se holt musí ten jistič pak nahodit?


#105#


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: František Leopold 17.05.2008, 12:19
Dle mého názoru hlavně záleží na tom, co kde v které místosti bude umístěno,či jako co bude místnost sloužit, to by měl vědět investor. Podle tohoto a podle dalších kritérií se pak uvažuje kolik zásuvek na obvod, či které samostatně...N akonec se vše zanese do projektu a jde se montovat :) Mimochodem, máte i vy na ty rozvody elektriky projekt? Podle toho by totiž váš kamarád měl postupovat. Těch pravidel, co se týče zásuvkových obvodů je totiž více, než jenom jedno:-)


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Jura Krikl 17.05.2008, 13:33
Ptám se i z toho důvodu, že mám vysavač s příkonem 2200 W, tzn. že by v každé místnosti, kde budu vysávat musela být speciální zásuvka (jistič) pro vysavač.
Existuje tzv. soudobost. 2200W je kolem 10ti A. Budete vysavat kompletně cela family, každy jeden vysavač? NE . Vysavač bude v domě jeden a bude se přenášet z pokoje do pokoje. A to je pravě ta soudobost. Tudíž se počítá, že ne všechny spotřebiče běží 24 hodin denně.  Při navrhu zasuvkových obvodů je nutné taky uvažovat s takovými věcmi, jako jsou ubytky napětí, impedance smyčky a pod. Neni to jen o tom, řict si 8 na obvod a tim to hasne.
( Impedance smyčky, při dnešním trendu nasazování proudových chrániču už není tak striktní.)


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.05.2008, 16:26
To by jste při 10zás na jistič měl třeba v rodinném domě jenom třeba dva jističe?
Dělá se tak tři okruhy do kuchyně, po jednom v obyváku, jeden na ložnice a jeden na koupelnu (pračku). Je to ale případ od případu a uspořádání zařízení. Doporučuju dát ještě samostatný jističe na zásuvky pro vše na PC (PC, tiskárna, scener, monitor) a pro kout s Tv ( Tv, satelit, DVD, reseiver, domácí kino apod).
A na vysavač je nejlepší dávat sam.jistič na tzv.úklidový zásuvky, který jsou v každym pokoji u dveří někde pod vypínačem


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 23.08.2008, 11:56
Já by som to nesilil. Za kupelku ľudia kľudne vysolia 250 litrov a na elektrike, z čoho môže zhorieť chalupa chce každý šetriť.
Min. by som pouzil 3x prúdový chránič na každú fázu jeden a za nim by som nasekal ističe a do každej miestnosti by som prestriedal zásuvkové okruhy. Aspoň dva do miestnosti, nehovoriac o kuchyni ,  kde by som dal 3.
Napr. 5 miestnosti plus kuchyňa sa rovná 13 ističov, pri dnešnej cene je to nejakých smiešných 1000,- Skk, plus nejaká kábeláž ku prvej yásuvke.



Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.08.2008, 13:33
Sám jsem zastáncem toho, že se nemá při návrzích elektroinstala ce zbytečně šetřit, ale zase bych to až tak nepřeháněl. Kdyby měl mít investor fóra do budoucna, tak by musel pomalu každou zásuvku natahat samostatně z rozvaděče. I když, proč ne, zase by to mělo třeba jiné výhody ( např. přechod na sběrnicový systém ).


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.08.2008, 14:24
Osobně tahám do každé mísrnosti samostatný přívod. Pak třeba dva dětské pokoje dám pod jeden jistič. Pokud to bude v budoucnu málo, lehce ty dva okruhy z jednoho jističe rozdělím. Pak většinou PC zásuvky extra a kuchyň podle dispozic(cca3-6 okruhů) a spotřebičů. Vždy to záleží na konkrétní situaci a hlavně projektu.


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 24.08.2008, 16:48
Kolik asi zvládne udělat šikovný projektant projektů za den? Když tak koukám jak se dnes staví... a jak tady každý píše že má projekt... >:D že by se páni projektanti v blízké minulosti nějak naklonovali, aby to všechno stíhali? Asi docela honička že? (beach)


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Michal Kolesa 24.08.2008, 17:39
Proč se dělá elektroinstlac e bez projektu ?
Kolik stojí projekt pro byt 2+1

Není potřeba projekt při výchozí revizi ?
(mám pocit, že tu na toto téma proběhla diskuze, ale nejsem si jistý)
Můžete sem někdo hodit linky


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.08.2008, 18:17
Příteli Koleso, nevěřím, že vzhledem ke svým schopnostem (vaše www stránky a Yotube) byste linky nedohledal. Zadejte do vyhledávače:
výchozí revize projekt


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Martin Novák 24.08.2008, 18:38
Kolik asi zvládne udělat šikovný projektant projektů za den? Když tak koukám jak se dnes staví... a jak tady každý píše že má projekt... >:D že by se páni projektanti v blízké minulosti nějak naklonovali, aby to všechno stíhali? Asi docela honička že? (beach)

Spise si myslim, ze se diky dnesnim PC a softwaru pro projektovani klonuji projekty nez projektanti. Pak to vypada tak, ze pokud stavite barak co se byt jen trochu ponasi na typovy projekt, veme pan "projektant" hotovou maluvku, prepise akorat jmeno zakaznika a adresu a novy projekt je hotov. A ze je treba prohozena kuchyn s obyvakem, nebo ze na projektu je garaz vlevo a v realu vpravo? Ale prosim vas, takove prkotiny. Na stavebni povoleni to staci a na stavbe se to "nejak udela" ...


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Michal Kolesa 24.08.2008, 18:49
Příteli Koleso, nevěřím, že vzhledem ke svým schopnostem (vaše www stránky a Yotube) byste linky nedohledal. Zadejte do vyhledávače:
výchozí revize projekt

Stránky na serveru ww.estranky.cz jsem NEDĚLAL z vlastnáí vůle, to chtěl bývalý zaměstnavatel, abych to tam dával.
Já ovládám xHTML+ trochu CSS, takže pro mě není problém napsat web v kódu a né používat editory typu WYSIWYG, které dávají kód plný zbytečností


Název: Re: Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.08.2008, 07:08
Spise si myslim, ze se diky dnesnim PC a softwaru pro projektovani klonuji projekty nez projektanti. Pak to vypada tak, ze pokud stavite barak co se byt jen trochu ponasi na typovy projekt, veme pan "projektant" hotovou maluvku, prepise akorat jmeno zakaznika a adresu a novy projekt je hotov. A ze je treba prohozena kuchyn s obyvakem, nebo ze na projektu je garaz vlevo a v realu vpravo? Ale prosim vas, takove prkotiny. Na stavebni povoleni to staci a na stavbe se to "nejak udela" ...
To lze, pokud jsou všechny baráky nebo byty stejné. A pro stavebko to opravdu většinou stačí (i když chyby by tam být opravdu neměly).
Většinou chtějí po projektantovi projekt pro stavební povolení, ale aby se to podle něj "nějak dalo postavit". Investor ušetří na projektu, projektant to zase vezme letemsvětem.
A jestli si investor neobjedná kompletní prováděcí projekt, vidím to jako problém investora a ne projektanta.