Aleš Slezák
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« kdy: 13.04.2013, 12:05 » |
|
Je nutné vyměnit starou elektroměrovou skříň (standardní jaké se dříve montovaly - kovová dvířka, vnitřek obložen dřevem, zadní deska bakelitová)? Ve skříni je umístěň elektroměr, HDO, jistič HDO (nový jistič zapojený přes adaptér KT1), hlavní jistič a dále 3 odpojené staré jističe a taktéž již nepoužívané pojistky. V domě jsou udělány nové rozvody v mědi. Elektrikář, který dělal rozvody v domě doporučil vyměnit i skříň. To se mi, ale nyní nechce neboť příští rok plánuji zateplení fasády, tak bych jí vyměnil až při rekonstrukci. Dle jeho sdělení bude hodně záležet na člověku, kdo přijede elektroměr zaplombovat. Ještě dodám, že jsem u ČEZu. Prosim tedy o vysvětlení - váš názor, neboli interpretaci připojovacích podmínek, či norem. Zda je v mém případě něco proti něčemu, či nikoliv. Zejména zda je tedy nutné skříň vyměnit a pokud ne, jestli mohou být nepoužívané jističe a pojistky ponechány na desce?
|
|
|
|
Filip Dobiáš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2013, 14:58 » |
|
Co to je standardní skříň? Foto by nebylo? Na desce měření nesmí být žádné jističe ani pojistky pro rozvody domu. Jaké přístroje smějí být v elměr. rozvodnici najdete v připojovacích podmínkách distributora. Určitě bych dal na elektrikáře a tu skříň vyměnil.
|
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2013, 15:59 » |
|
Doporučuji vyměnit !! Elektrikář co to doporučil má pravdu !
(I když jsem to neviděl!!)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2013, 18:15 » |
|
Rozhodně vyměnit - neodpovídá připojovacím podmínkám. Pokud bude elektroměrový technik prudič nezaplombuje ani náhodou. Také se mi to stalo, ale byl jsem v tom nevinně, HDO bylo volně ložené v elektroměrovém rozvaděči, mimo vyhrazený prostor - nebylo místo, jen nahoře u výstupních svorkovnic. Provedení rozvaděče po různých samodomo úpravách. Pravda jen jsem mu to naznačil, že to stojí za...... Byl jsem tam na opravě stykače a potřeboval rozplombovat. Do 5 měsíců kompletní rekonstrukce stoupaček, rozvaděčů v bytovém domě. Pro závistivce: tu rekonstrukci tam jsem nedělal, zřejmě to dělala firma co jim servisuje tyto domy.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
Aleš Slezák
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.04.2013, 20:50 » |
|
Dnes dělat rekonstrukci a hledat si důvody proč tam nechat takový muzeální kousek?
Právě né dnes, ale za rok. Kdy mám naplánované zateplení fasády. Nechce se mi nyní dávat novou skříň, když bych to mohl za rok nechat udělat pěkně čistě při zateplení. Nechci jí tam ponechat na vždy, ale jen na ten rok. Jedná se mi spíše o to, že když tu skříň tam nyní dám a poté budu zateplovat (zateplená provětrávaná fasáda) zeď se mi rozšíří o 20-30 cm - skříň by byla tedy pod touto vrstvou utopená. Takže by stejně následovala její přeinstalace. Jak jsem psal - snad to zaplombují a když ne, tak snad půjde vyjednat časová výjimka.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2013, 20:58 » |
|
Aha, ono nejde s tím počítat a skříň dát do úrovně budoucí fasády? Případně dát kolem rozvaděče kousek zateplení? Zrovna tenhle týden jsem to řešil a nechal dát kolem rozvaděče kousek zateplení, zedníci to zatáhli perlinkou a Zbytek zateplení může dělat kdy chce...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2013, 21:11 » |
|
U provětrávané fasády to nebude tak jednoduché. ALe když se chce, tak jde všechno. Prostě jen je třeba počítat s tím, že za rok se rozvaděč vytáhne o 20-30 cm ven z fasády stávající.
Ono se to tam nechá teď, pak se fasáda odloží a rok, dva a pak budete řešit vyhořelý rozvaděč 23. prosince, protože lapne plamenem. Chtěl jsem přidat fotky podobného rozvaděče jako máte vy právě po zahoření, ale nemůžu je najít. Opravoval jsem jej právě toho 23. prosince.....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
Aleš Slezák
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.04.2013, 22:56 » |
|
Bakelit a dřevo?? Já bych vám to nepřipojil a ani bych nečekal na technika distributora.
a/ rozvaděč jde vytáhnout na úroveň budoucí fasády b/ elektroměrový rozvaděč bych se snažil dostat na hranici pozemku, aby mi nikdo "necoural" po zahradě, a RP do domu do přijatelných podmínek VV, aby mě výzbroj bez problémů přežila.
V domě je kompletní nová elektroinstala ce. Elektroměrová skříň je na hranici pozemku. Vše je v pořádku jen ta stará skříň to kazí. Podle mě to ČEZu ani moc vadit nemůže, když jejich technici stejnou skříň připojí a ještě si na ní nechají udělat revizi. Nemluvě o tom, že tyto skříně jsou zde na domech běžné. Více jak 2/3 domů v okolních vesnicích jiné skříně nemá. Pokud by to zde, takto striktně dodržovali, tak je tady většina domů bez elektřiny. Všem tedy (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za názor - je zcela pochopitelný a to nekompromisně vyměnit.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2013, 00:05 » |
|
Hmmmm, jezdíte stále ještě Trabantem, nebo máte něco lepšího, třeba Audinu, BMW, WW, nebo Mercedes? Běžně se těmito auty jezdí, neříkám v jakém komfortu a bezpečnosti. Zařízení podle mě, nevyhovuje současným připojovacím podmínkám a tak co chcete řešit? Konečné slovo bude mít RT a připojovací technik ČEZ. Přeji hodně štěstí...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.04.2013, 07:37 » |
|
Pokud plánujete výměnu později, tak bych distributora zkusil "ukecat". Většinou se to formou zápisu že "bude uděláno později do ..." dá. (alespoň taková je moje zkušenost) a/ rozvaděč jde vytáhnout na úroveň budoucí fasády b/ elektroměrový rozvaděč bych se snažil dostat na hranici pozemku, aby mi nikdo "necoural" po zahradě, a RP do domu do přijatelných podmínek VV, aby mě výzbroj bez problémů přežila.
Tak tohle říct doma, jsem mrtvý muž. Když jsem připojoval FVE, tak jsem ve sklepě "naháněl" 3 fáze po různých obvodech... Sekání je u nás zakázané. PS: Ale zatím se vždy podařilo ...
|
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.04.2013, 11:47 » |
|
Tak to já jsem na tom hůř. I přes moje naprosto logické důvody proč to nejde, jednoho dne přijdu domů, najdu ženu v montérkách a je to hotové... Zvládá opravu prodlužovačky i výměnu vypínače v kuchyni, jističe u elektroměru a instalaci FVE ... I do Schracka si dojede sama pro materiál ... ( protože jim proplácí faktury, tak ji tam znají )
Tak nevím ...
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
|
« Odpověď #17 kdy: 15.04.2013, 21:06 » |
|
No jistě, že vyměnit. Určitě dráty ještě hliník, což taky nesplňuje PP. Navíc v nich najdete i to, co smí být na elektroměrové desce. Stávající stav vám žádný rozumný montér nezaplombuje, navíc že to tak má soused..a další soused taky, je věc naprosto jiná a pro váš případ irelevantní. Nebojte se, že jakmile do toho jednou "hrábnou", že je to taky nečeká.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|