Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Robert Weinberger 12.01.2006, 22:00



Název: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
Přispěvatel: Robert Weinberger 12.01.2006, 22:00

Pri výkone revízie som sa stretol so zapojením transformátora ( s dvojitou izoláciou - II.tr.) na 230 V AC v sieti TN - S tak, že fáza bola zapojená na jednu svorku primárneho vinutia, ochranný z / ž vodič bol zapojený na druhú svorku primárneho vinutia a pracovný nulovací vodič zapojený nebol. Ochranný z / ž vodič bol súčastne zapojený na kovovú kostru krabice, v ktorej bol transformátom umiestnený. Potreboval by som poradiť, s akými predpismi - normami je toto zapojenie v rozpore ?



Název: Re: Zapojenie transformátora 230 V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN - S ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.01.2006, 00:15

Máte zřejmě trochu zmatek v označování vodičů. V síti TN-S jsou tyto vodiče :
fázový (L - černá/hnědá/šedá)
nulový (N - světle modrá)
ochranný (PE - zeleno-žlutá).
Nulovací vodič (PEN - zeleno-žlutá) se používá v sítích TN-C, vodič má pracovní i ochrannou funkci.
Ve vašem případě mají být fázový (L) a nulový vodič (N) připojeny na primární svorky transformátoru, zeleno-žlutý vodič (PE) se u spotřebičů tř. II nepřipojuje.
Norma pro připojování el. přístrojů a spotřebičů je ČSN 33 2180.



Název: Re: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 09:24

TO: Weinberger > Zapojení jak píše p.Hasala, zejména pokud bude i vnější skříňka ve které je trafo z plastu. Jen mne možná napadlo jak to myslíte s tou tř.II. a kostrou krabice : je vnější skříňka - malá kovová rozvodnice  a v ní je namontované trafo, které má na štítku zn. II.tř.?
Tak pokud je to takhle zapojíte to úplně jak píše p. Hasala, akorát přívodní PE se spojí se svorkou PE v rozvodnici a předpokládám, že ta bude spojená s celou kostrou rozvodnice.



Název: Re: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.01.2006, 23:35

Např. ČSN 330600
Příloha NK 18
Ochranný vodič (symbol PE) (IEC826-04-05): vodič požadovaný určitými opatřeními na ochranu před úrazem elektrickým proudem, který elektricky spojuje dále jmenované části.
Z citovaného vyplývá, že ochranný vodič PE slouží pouze pro ochranu, nikoliv pro funkci zařízení.
Ve vašem případě lze říci, že trafo je zapojené jakoby s vodičem PEN, tj vodičem, který slučuje v sobě fukci ochranného a středního vodiče (viz ČSN 330600 NK19).
Vámi uváděné zapojení by šlo realizovat pouze v síti TN-C, za předpokladu, že průřez, ve Vašem případě použitého zž vodiče by byl minimálně 10mm2 Cu (viz ČSN 33200-5-54).
P.S. Zkuste si zapojit do přívodu k Vámi uváděnému trafu proudový chránič a nebudete hledat normu. Zařízení přestane fungovat samo.