Název: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou? Přispěvatel: Robert Weinberger 12.01.2006, 22:00 Pri výkone revízie som sa stretol so zapojením transformátora ( s dvojitou izoláciou - II.tr.) na 230 V AC v sieti TN - S tak, že fáza bola zapojená na jednu svorku primárneho vinutia, ochranný z / ž vodič bol zapojený na druhú svorku primárneho vinutia a pracovný nulovací vodič zapojený nebol. Ochranný z / ž vodič bol súčastne zapojený na kovovú kostru krabice, v ktorej bol transformátom umiestnený. Potreboval by som poradiť, s akými predpismi - normami je toto zapojenie v rozpore ? Název: Re: Zapojenie transformátora 230 V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN - S ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.01.2006, 00:15 Máte zřejmě trochu zmatek v označování vodičů. V síti TN-S jsou tyto vodiče : Název: Re: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 09:24 TO: Weinberger > Zapojení jak píše p.Hasala, zejména pokud bude i vnější skříňka ve které je trafo z plastu. Jen mne možná napadlo jak to myslíte s tou tř.II. a kostrou krabice : je vnější skříňka - malá kovová rozvodnice a v ní je namontované trafo, které má na štítku zn. II.tř.? Název: Re: Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou? Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.01.2006, 23:35 Např. ČSN 330600 |