Název: Neví někdo jak lze zapojit motor SIEMENS jednofázově? Přispěvatel: Meroj 11.06.2013, 23:38 Neví někdo jak lze zapojit tento motor na 230V? Je spoustu schémat jak zapojit motor 400V na 230V ale tento má přímo na štítku i možnost zapojení na 230V do trojúhelníku. Není mi však jasné co s třetím vývodem, jestli mám použít taky nějaký kondenzátor jak mám zjistit kapacitu? Nemá s tím někdo zkušenost? Mate mě to, že je na štítku obojí označení ... Název: Re: Neví někdo jak lze zapojit motor SIEMENS jednofázově? Přispěvatel: Kastner Lubomír 12.06.2013, 05:53 Vážený pane, na štítku je sice napsané že to lze zapojit i na 230 V, ale na 3x 230 V !! Hned nahoře vedle nápisu SIEMENS je značka pro 3 fáze - např. pokud napájíme elektromotor přes frekvennční měnič apod. V nouzi za určitých okolností lze některé motory zapojit i na 1 fázovou sít pomocí kondenzátoru, ale jde to jen u některých a jen někdy. A i tak se bude výkon motoru pak pohybovat okolo 1/3 - 1/4 výkonu.
Název: Re: Neví někdo jak lze zapojit motor SIEMENS jednofázově? Přispěvatel: MrPeter 12.06.2013, 22:42 Nebudu chodit okolo horkej kaše - snad pomůže tento odkaz ;) http://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805
|