Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: J Holman 19.05.2014, 14:31



Název: Jak zprovoznit alarmy nastavené webmakerem na PLC?
Přispěvatel: J Holman 19.05.2014, 14:31

Ve Webmakeru používám funkci alarm jako přesměrování na chybovou stránku.
Po nastavení řídící proměnné má dojít k přesměrování.
Přesměrování je funkční na NTB v Mosaicu, ale na PLC displeji ne.

FOXTROT CP-1016,  dotykový displej ID-18/28.


Název: Re: Jak zprovoznit alarmy nastavené webmakerem na PLC?
Přispěvatel: Milan Bydžovský 20.05.2014, 08:16
Alarmové stránky jsou implementovány na ID-18/28 od verze 2.4. Pokud máte starší verzi, poslední firmware verze 3.6 naleznete na http://www.tecomat.com/index.php?ID=295 (http://www.tecomat.com/index.php?ID=295).
Pokud máte poslední verze a stejně vám alarmy nefungují, pošlete prosím archiv projektu, ve kterém se problém objevuje na mosaic@tecomat.cz.