Název: Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
Přispěvatel: kolejník 26.11.2013, 08:18
Bodová svítidla na napájecí liště s vlastním zapalovacím transformátore m(tlumivkou).
Před 2lety byla v prodejně namontována svítidla a nyní po zapnutí vypínače po několika vteřinách vypadávají jističe 10A. Na větvi je 5-6 svítidel.
Tipoval bych na vyhřáté jističe a nebo může stáří svítidel ovlivnit odebíraný proud?


Název: Re: Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.11.2013, 09:18
A co zkusit oslovit někoho, kdo dokáže změřit odebíraný proud?
Nevylučuji problém se světly ani problém s jističem.
Ale pokud to není nějaký "extrašmejd, na který se výrobce styděl podepsat",  jističi bych věřil víc, že funguje jak má.
Píšete jističe,  znamená to, že se závada projevila u více okruhů?


Název: Re: Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
Přispěvatel: kolejník 26.11.2013, 09:36
Ano, dělají to dva okruhy.
Jsou to poměrně kvalitní světla - používají se na osvětlení regálů.
Jsou dost oblíbené.
Odběr jsi změřím ale teprve tam jedu a ptám se, co asi mohu čekat.



Název: Re: Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.11.2013, 10:50
Jestliže to vypadne "po několika vteřinách",  odpovídalo by to tomu, že nereaguje zkratová magnetická spoušť, ale tepelná a vzhledem k tomu času by tam muselo řádově 3-násobek jmenovitého proudu. Při menším přetížení by to vypadlo později, při větším by už reagovala zkratová spoušť a padalo by to okamžitě (pokud je to B10).
Není možné, že by jističe byly v takovém prostředí, prostoru, že by byly svým okolím silně zahřáté? Pak by se jejich citlivost mohla posunout někam, kam nechceme...


Název: Re: Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.11.2013, 11:23
Mluvíte o tlumivkách, jsou to skutečně tlumivky a jsou kompenzované kondenzátorem?

Bodovky bych si spíš představoval halogenové a ty jsou napájené transformátory jak klasickými, tak elektronickými měniči. V tomto případě bych hledal chybu např. ve zvýšení příkonu výměnou žárovek za silnější, nebo závadami v elektronice spínaných zdrojů.