Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Fiedler 20.06.2023, 14:38



Název: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Petr Fiedler 20.06.2023, 14:38
V katalogovém listu kabelu 1–CXKH–R (Prakab) se píše:

Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd.,   k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadována funkčnost kabelu při požáru.
Kabely nejsou odolné vůči UV záření.


Ani u tohoto kabelu (ale ani u CYKY) se v katalogovém listu (Prakab) nepíše nic o odolnosti pláště vůči  vnějšímu prostředí tvořeném materiály jako jsou omítky, betony a podobné stavební materiály. CYKY se přímo pod omítku dává běžně, ale jak je tomu u kabelů s pláštěm z FRNC?


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.06.2023, 04:17
Použiť môžete. Bude sa s ním ale veľmi zle pracovať. Nie je primárne určený pod omietku.

https://elkond.sk/katalog/listy/1-CXKH-R_B2ca.pdf


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.06.2023, 07:57
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod, což je i uložení pod omítkou. Stejně to Prakab uvádí i u kabelů CYKY.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.06.2023, 09:12
Oprava...NELZE z důvodu pH omítky.
Vyšší pH může mít za nálsedek chemické narušení stability pláště kabelu.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Miroslav Revús 21.06.2023, 10:26
To znamená, použiť ochrannú rúrku/hadicu. A zabrániť styku s omietkou pri vstupe/výstupe cez omietku.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.06.2023, 11:10
A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm ,  izolácia je polyetylén ,   blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Petr Fiedler 23.06.2023, 18:07
V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Petr Fiedler 23.06.2023, 18:09
Oprava...NELZE z důvodu pH omítky.
Vyšší pH může mít za nálsedek chemické narušení stability pláště kabelu.
Děkuji. Můžete prozradit, nebo aspoň naznačit zdroj. K alkalickému prostředí jsem nenašel nic, našel jsem pouze nějaké zkoušky v kyselém prostředí.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.06.2023, 07:43
Děkuji. Můžete prozradit, nebo aspoň naznačit zdroj. K alkalickému prostředí jsem nenašel nic, našel jsem pouze nějaké zkoušky v kyselém prostředí.
Mrknete na stránky nkt.
Pevné uložení definují pro tento kabel na roštech a pod.
O požadavku na ph se dočtete také.
Stavitelé jednoho pražského tunelu si tenkrat internet neprolezli a měnili.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Vlado Konrád 24.06.2023, 07:52
V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY.

Písali ste o umiestnení pod omietku. Tie prvé vety sa toho netýkajú.
Primárne určenie ....s požiadavkou na protipožiarnu bezpečnosť a triedu reakcie na oheň B2ca.
K tej zámene....
Izolácia nie je PVC ale ... a teda povolená teplota jadra je do 90 st. A preto aj vyššia katalógová prúdová zaťažiteľnosť a je uvedená pre 90st C.  Inak aj za ten ohrev káblom budete platiť.  Za mňa to nie je náhrada CYKY 3x2,5

Rozhodnutie je samozrejme na vás


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Petr Fiedler 24.06.2023, 19:44
Souhlasím, univerzální náhrada to určitě není, ale pokud člověk ví co dělá a proč to dělá, tak 1-CXKH-R nabízí manévrovací prostor navíc. Mj i proto jsem psal o tom krátkodobém zatěžování. 

Velmi děkuji za odkaz na NKT.


Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Přispěvatel: Petr Fiedler 09.07.2023, 19:01
A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm ,   izolácia je polyetylén ,    blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY

Podle technického listu Prakab má  1–CXKH–R 3x2,5 průměr kabelu 11,1 mm a pro kabely do průměru 20 mm je poloměr ohybu 6x průměru, tzn cca 7 cm. Poloměr ohybu jako 12x průměr je dle Prakabu pro 1–CXKH–R i pro CYKY až od 20 mm.

Přímo pod omítku mohou jít N2XH-O/J, ale u těch skutečně platí pro všechny průřezy poloměr ohybu 12x průměr a navíc mají při stejném průřezu vodičů ještě o něco větší průměry než  1–CXKH–R.
https://www.kabelpro.cz/pdf/N2XH-O-J.pdf