Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Dalibor123 21.10.2008, 19:28



Název: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Dalibor123 21.10.2008, 19:28
U meho stareho bojleru se mi stava,
ze nekdy je voda nahrata a nekdy ne,
poradi mi nekdo, co muze byt za zavadu?

Pripada mi to, ze je nejaky spinaci okruh, ci neco vadne a nebo termostat?
Da se vada opravit bez zavolani remeslnika?


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Dalibor123 21.10.2008, 21:00
Pane Bures,tady si nikdo nedela srandicky,bud rozumne odpovezte a jestli nevite,nedavejte zadny prispevek,predem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).KD


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Petr Mužík 21.10.2008, 21:24
Na první pohled to vypadá na částečně upálený vodič (zaoxidovaný kontakt)u topného tělěsa - je to dost častá závada. Dále to může být vadný havarijní termostat - i když ten - pokud se nepletu - jak jednou vypne, tak už je nutná jeho výměna(u starších bojlerů - u nových je nutná deblokace). Ale ať je závada jakákoliv a jste si jistý, že se týká elektrické instalace, tak zavolejte odborníka....j e to přece jen bojler...a voda a elektrická instalace se moc rádi nemají...A pokud je bojler staršího data, nebude určitě naškodu zkontrolovat i další věci...(pospojení - pokud je, připojení ochranného vodiče...přech odové odpory...atd.. ...)


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.10.2008, 21:56
To Dalibor: nechte si změřit " klešťákem" odběr bojleru. Pak bude jasné, co se děje.


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Dalibor123 21.10.2008, 22:24
To Dalibor: nechte si změřit " klešťákem" odběr bojleru. Pak bude jasné, co se děje.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady,takze pozvu remeslnika.A "klestak"(klestovy multimetr) ma znamy,ale nevim jak zmerim ten odber?(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc,jenom,kdyz to bude hned jasne,..to me zaujalo.KD


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.10.2008, 22:33
¨Klešťový ampérmetr, to je ta správná volba.


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Dalibor123 21.10.2008, 22:37
¨Klešťový ampérmetr, to je ta správná volba.
Ano to jsi pujcim,a jaka hodnota proudu tedy potece vodicem?(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).KD


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.10.2008, 22:46
Hodnota proudu je daná velikostí příkonu Vašeho boileru, příklad
boiler příkon 1000 W, proud 4,3 A
příkon 2000 W, proud 8,6A


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.10.2008, 22:50
To Záleží na jeho topném tělese. Nejčastěji od 1600W po 2200W
                                                                cca 7 až 9,5Ampér

To se dozvíte na vrobním štítku.
Ale může to být i porucha spínacího relé nebo stykače. Loni jsem musel vyměnit dvě relé od nejmenované firmy právě z tohoto důvodu. Někdy seplo a někdy ne. Začalo se to zhoršovat.
Jeden kolega měl i poruchu HDO (hromadné dálkové ovládání).


Volal bych elektrikáře. Možností kde může být závada je více a k tomu je potřeba znát něco o té problematice.



Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Dalibor123 21.10.2008, 22:59
To Záleží na jeho topném tělese. Nejčastěji od 1600W po 2200W
                                                                cca 7 až 9,5Ampér

To se dozvíte na vrobním štítku.
Ale může to být i porucha spínacího relé nebo stykače. Loni jsem musel vyměnit dvě relé od nejmenované firmy právě z tohoto důvodu. Někdy seplo a někdy ne. Začalo se to zhoršovat.
Jeden kolega měl i poruchu HDO (hromadné dálkové ovládání).


Volal bych elektrikáře. Možností kde může být závada je více a k tomu je potřeba znát něco o té problematice.



(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),zrejme to rele ci stykac bude vadny a pozvu remeslnika.Jen om,ze pan Horsky,ze staci zmerit odber a hned je jasna zavada,ale i tak (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).KD


Název: Re: Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.10.2008, 07:15
Jestli se voda někdy ohřeje a někdy ne, chtělo by to zkontrolovat zda správně funguje blokování ve spolupráci s HDO (předpokládám, že tam nejsou staré spínací hodiny, ty by to vzhledem ke stáří taky mohly dělat).
Jestli máte na bojleru funkční kontrolku (taky bývala jedna ve vypínači na zdi, pokud jej tam máte),  jedna z prvních činností by mělo být sledovat, zda přichází napájení.