Pro připojení v uvedeném případě, s ohledem na odjištění i délku, by byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 6. CYKY 4Bx 10 je dražší varianta, AYKY 4Bx 16 je nejlevnější. Je otázkou, jestli chcete ponechat nějakou rezervu pro případné navýšení hlavního jističe.
Pro jištění 32A a délce 65m už kabel CYKY 5Cx 6 nemusí stačit, je to tak na hraně, kromě jiné i kvůli úbytkům napětí.
Kde bude rozdělení TN - C - S, není až tak podstatné. Místo rozdělení je nutné přizemnit.
Jako rezerva pro HDO bude dostatečný kabel CYKY 3Cx 1,5.