Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 06.04.2022, 08:02



Název: Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 06.04.2022, 08:02
GND#2c: Jaký materiál se používá pro konstrukci strojených zemničů?
    Přestože je u rodinných domů v mnohých případech uzemňovací soustava vystavěna v tom nejlepším případě z pásků FeZn, u seriozních staveb se nad typem a konstrukcí zemničů zamýšlíme. Samozřejmě pohled do platné technické normy napoví optimální cestu, ovšem zvídavý elektrotechnik se často ptá za hranicí obsahu předkládaných předpisů. Už jste se zamýšleli nad používanými materiály strojených zemničů a jejich životností? Jak dalece je vlastně důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/gnd-2c-jaky-material-se-pouziva-pro-konstrukci-strojenych-zemnicu)
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (https://elektrika.tv/video/2022/220621_serial_gnd_2c.mp4)



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
   


Název: Re: Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.04.2022, 11:26
No vida, dodnes jsem žil v tom, že vysušuje T a křížový profil, proto se jim také vyhýbám, byt prvotní parametr mají lepší....





Název: Re: Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
Přispěvatel: Jiří Kantner 06.04.2022, 16:06
No vida, dodnes jsem žil v tom, že vysušuje T a křížový profil, proto se jim také vyhýbám, byt prvotní parametr mají lepší....




Ono vždy záleží na aplikaci kolik té energie tím zemničem bude muset téct, protože samotný zemnič kterým v klidu  neprotéká proud, žádné vysoušení nezpůsobí. Na perpetuum mobile tu máme jinou diskuzi.
Prvotní problém s vysoušením byl myslím pozorován u jednovodičovýc h přenosů elektrické energie single-wire ground return, kde je zemnič trvale namáhán. Samozřejmě pokud zemníme železniční trakci je tam také pravděpodnost trvalých unikajících proudů přes zemnič. Pokud  ale dělám uzemnění rodinného domku nebo přizemňuju  někde nějaký oddálený rozvaděč, těžko se dá věřit že zemničem bude trvale protékat nějaký "podstatný" proud, který dokáže způsobit vysoušení zeminy v jeho okolí.
Jeda věc je znát fzyikální podstatu jevu a druhá je schopnost spočítat jeho efekt.
Teprve potom se může konstrukér nebo projektant rozhodnout za jakých podmínek lze co zanedbat.


Název: Re: Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2022, 12:12
No, když tak vídám, jaké debosvorky jsou právě v občanské výstavbě řazeny do PEN vodiče, tak toho proudu do země nejde zrovna málo.


Název: Re: Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
Přispěvatel: Jiří Kantner 08.04.2022, 15:11
Až ze budu hrabat v doma v rozvaděči, zkusím si to pro zajímavost změřit. Abych tady nešířil dezinfomrace. Ona to nebude zas taková legrace. protože instalace je rozsáhlá a zemničů je víc.