FeZn je veden v půdě,
Pozink priamo v pôde sám o sebe nemusí byť prvoplánovo problém, .. no vtedy sa neodporúča aby bol spojený s akýmikoľvek časťami v betóne..., ideál, keď je celý pozink pás v základovom betóne..
Dodělávaný jímač mám možnost elegantně připojit ke svodu na RD ještě jinou cestou, takže bych spojení se zemničem RD zdvojil.
Viacero ošetrených zvodov (dotykové a krokové napätia) samozrejme ničomu nevadí ..ak to nevadí vašim nákladom
pokud se tento svod přeruší
Celkom nerozumiem.. Prečo by sa mal v normálnej prevádzke správne navrhnutý a inštalovaný zvod prerušiť?, .. LPS sa predsa navrhuje na normálnu prevádzku, a nemyslím že prerušenie zvodu do takej prevádzky patrí,..to by sa potom mohlo prerušiť hocičo...
pokud je to zemnicí soustava A, je dobré alespoň 2 svody k zemničům propojit a z té propojky vést přívod k MET
Pokiaľ viem, tak pri type A v prípade rozdielných hodnôt zemničov treba zrovnať ich potenciál na všetkých zvodoch vodičmi vyrovnania potenciálu (tie potenciály budú málokedy rovnaké), ..
Prípadne použiť viacero MET, presnejšie prípojníc na vyrovnanie rozdielu potenciálov.., no nato je dobré myslieť už pri zriaďovaní jednotlivých Ačkových uzemňovačov a hlavnej METky..